![]() Селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Селективность |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
добрый день.
согласно ТУ на магазин я на вводе должен ставить трехполюсный АВ на 16А. на группы розеток я хотел также ставить 16А, но тогда не будет селективность. Вопрос: могу ли я на вводе поставить АВ 16А с характеристикой D, чтобы соблюсти селективность? Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18124 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
D - 10-20 Iн
Роман, поставив однотипный АВ даже с хар."D", гарантированной селективности скорее всего не получите. При использовании в группах "В" ток короткого замыкания должен попадать в диапазон 5Iн-10Iн. Это возможно при длинных групповых линиях или их небольшом сечении (но не менее 1,5 мм2). Просчитайте ток КЗ. Только так Вы убедитесь в селективности, ток КЗ в группах д.б. меньше нижнего порога срабатывания вводного АВ (если брать D16, это 160А) и больше верхнего порога группового АВ (В16 - 80А). С селективностью Вам радикально поможет установка "в голове" АВ в литом корпусе. Например, от АВВ Тmax Т1В с расцепителем TMD (комбин.) 16А. Эти АВ имеют эл.магн расц-ль с отсечкой 10Iн, но до номинала 63А он имеет одно значение - 630А. В диапазон 80А - 630А влезть уже реально. Для Вашего случая рекомендуется побольше групп с меньшими сечениями. ps Если в магазине нет 3-хфазных нагрузок, то ТУ выдали злодеи. А что делать с дифами на розетки, у них ведь характеристика АС?! АС - это переменный ток Сообщение отредактировал Олега - 12.9.2010, 22:05 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |