Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нормативная документация , Работы по распоряжению

Алексей35
сообщение 24.5.2010, 18:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



По распоряжению работа на ВЛ-0.4 кВ на автоподъёмнике с изолированным звеном по замене оборванного фазного провода( ВЛ отключена и заземлена). Данная организация работы противоречит нормам и правилам или требуется выдача наряда? Если есть противоречия, прошу дать ссылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.5.2010, 21:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей35
сообщение 26.5.2010, 21:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Цитата(с2н5он @ 24.5.2010, 22:22) *
11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;

Спасибо за точную ссылку. Тогда получается замена однофазного ввода в дом от ВЛ-0.4кВ тоже по наряду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2010, 22:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Алексей35 @ 26.5.2010, 21:47) *
Спасибо за точную ссылку. Тогда получается замена однофазного ввода в дом от ВЛ-0.4кВ тоже по наряду?

не обязательно, кто мешает это сделать с когтей?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.9.2010, 22:36
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.5.2010, 22:57) *
не обязательно, кто мешает это сделать с когтей?

Правила мешают.
ПОТРМ-016-2001 п.2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2010, 6:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 10.9.2010, 22:36) *
Правила мешают.
ПОТРМ-016-2001 п.2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода.

4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:
III - при всех видах работ до верха опоры;


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.9.2010, 8:23
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 6:56) *
4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:
III - при всех видах работ до верха опоры;

По наряду -допуску пожалуйста. А по распоряжению ....? Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.9.2010, 8:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 11.9.2010, 9:23) *
По наряду -допуску пожалуйста. А по распоряжению ....? Ваше мнение?

2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. - достаточно для залезти на опору
и Правила не запрещают делать это по распоряжению


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.9.2010, 7:14
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 8:41) *
2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. - достаточно для залезти на опору
и Правила не запрещают делать это по распоряжению

Много чего выполняется в течении рабочей смены по наряду-допуску и людям даже в голову не приходит оформить эту работу по распоряжению, потому как они читают праввила.

П 2.3.14 ПОТРМ-016-2001 еще раз процетировать или сами прочитаете!? Для кого букавки написаны?

А после определитесь, запрещают или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2010, 7:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 12.9.2010, 8:14) *
Много чего выполняется в течении рабочей смены по наряду-допуску и людям даже в голову не приходит оформить эту работу по распоряжению, потому как они читают праввила.

П 2.3.14 ПОТРМ-016-2001 еще раз процетировать или сами прочитаете!? Для кого букавки написаны?

А после определитесь, запрещают или нет?

процИтировать мне не надо, ещё раз повторю - Правила не запрещают, тем более в 2.3.14 речь идет о "работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.9.2010, 7:51
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.9.2010, 7:40) *
процИтировать мне не надо, ещё раз повторю - Правила не запрещают, тем более в 2.3.14 речь идет о "работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения"

ЗалезтИ на опору по распоряжению вы можете для выполнения работы на нетоковедущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего. Чего не понятно то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2010, 19:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 12.9.2010, 7:51) *
ЗалезтИ на опору по распоряжению вы можете для выполнения работы на нетоковедущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего. Чего не понятно то?

вот именно чего не понятно то? Где Правила запрещают работу на опоре по распоряжению?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.9.2010, 20:28
Сообщение #13





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.9.2010, 19:44) *
вот именно чего не понятно то? Где Правила запрещают работу на опоре по распоряжению?


Да…..уж…

Задам вопрос иначе:

Можно ли выполнить по распоряжению работу на ВЛ, а именно:
• на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом более 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?;
• на нетоковедущих частях, требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?;
• на токоведущих частях, требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом более 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?;

В развитии вашей теории читания и понимания правил:
где запрещено выполнять работу по чистке светильников, расположенных на высоте более 2,5 м в порядке текущей эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей35   Нормативная документация   24.5.2010, 18:49
- - Dmitry_G   только по наряду такая работа .Читайте Межотраслев...   24.5.2010, 19:33
- - с2н5он   11.2. В действующих электроустановках работы с при...   24.5.2010, 21:22
|- - Алексей35   Цитата(с2н5он @ 24.5.2010, 22:22) 11.2. В...   26.5.2010, 21:47
|- - с2н5он   Цитата(Алексей35 @ 26.5.2010, 21:47) Спас...   26.5.2010, 22:57
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 26.5.2010, 22:57) не обяз...   10.9.2010, 22:36
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 10.9.2010, 22:36) Правила ...   11.9.2010, 6:56
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 6:56) 4.15.6. ...   11.9.2010, 8:23
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 11.9.2010, 9:23) По наряду...   11.9.2010, 8:41
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 8:41) 2.3.1. Р...   12.9.2010, 7:14
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 12.9.2010, 8:14) Много чег...   12.9.2010, 7:40
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 12.9.2010, 7:40) процИтир...   12.9.2010, 7:51
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 12.9.2010, 7:51) ЗалезтИ н...   12.9.2010, 19:44
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 12.9.2010, 19:44) вот име...   12.9.2010, 20:28
- - AndreyK   Цитата(Алексей35 @ 24.5.2010, 19:49) По р...   10.9.2010, 19:58
- - Глэн   Цитата(AndreyK @ 10.9.2010, 19:58) Почита...   11.9.2010, 8:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:42