Расчет освещенности на плоскости "В"

RaDDiveR
сообщение 9.9.2010, 11:29
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Как быть при расчете освещенности методом коэффициента использования, если расчетная плоскость (на которой нужно установить заданное число люкс подобрав нужное кол-во светильников) не "Г"-горизонтальная, а "В"- вертикальная?
Классическая форма Г-0,8, например, означает - расчетная плоскость на 0,8м от пола
Может В это освещенность в точке на стене, типо стена это вертикальная плоскость, или надо представить вертикальную плоскость, проходящую через указанное оборудование и на указанной высоте должно быть нужное число люкс?
Вот несколько примеров задания:
аппаратный цех: на приборах пульта В-1,5,
камера созревания сыра: на контейнере В-1,0,
машинный зал: на приборах пультов В-1,5
А вот еще гибрид:
участок упаковки сыра: на оборудовании Г-0,8, т.е. указано что НА оборудовании, а потом еще и 0,8, непонятно 0,8 это еще + над оборудованием чтоли!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 10.9.2010, 11:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



1. Разумеется, "Мы всегда так делали" - это не аргумент. Сам с таким сталкивался не понаслышке. icon_smile.gif
2. Согласен.
3. Может быть Вы и правы, но в нормах я подтверждения этому не нашел.
Цитата(RaDDiveR @ 10.9.2010, 15:17) *
...Не прошло и 5 минут как я подумал вот что: накой нам нужна средняя арифметическая, ведь при неравномерной освещенности значение получиться меньшим, чем освещенность с какой-то стороны? Получается, что нам нужно не среднее, а максимальное значение в точке! Т.е. действительно, надо применять только обычную верт. точку, вертя ей из стороны в сторону, пересчитывая, сколько, всетаки здесь максимальная освещенность, потому что циллиндрическая точка не выдает значения максимальной освещенности, а только сведней ((

В российских нормах регламентируется значение минимальной освещенности.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.9.2010, 11:56


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Расчет освещенности на плоскости "В"   9.9.2010, 11:29
- - DoctorGauss   Здравствуйте, RaDDiveR. Насколько я в курсе, верти...   9.9.2010, 14:11
|- - RaDDiveR   Цитата(DoctorGauss @ 9.9.2010, 15:11) вер...   9.9.2010, 16:32
- - DoctorGauss   Определения цилиндрической и полуцилиндрической ос...   9.9.2010, 17:24
- - RaDDiveR   Спасибо DoctorGauss! Я провел завершающее...   10.9.2010, 11:17
- - DoctorGauss   1. Разумеется, "Мы всегда так делали" - ...   10.9.2010, 11:54
|- - RaDDiveR   Цитата(DoctorGauss @ 10.9.2010, 12:54) В ...   10.9.2010, 14:25
|- - DoctorGauss   Цитата(RaDDiveR @ 10.9.2010, 18:25) Тогда...   10.9.2010, 16:39
- - Скайуокер   расчет нужно вести "точечным методом"   13.9.2010, 9:19
|- - RaDDiveR   Цитата(Скайуокер @ 13.9.2010, 10:19) расч...   13.9.2010, 10:53
- - НАТА ША   DoctorGauss! доброго времени суток! У меня...   14.9.2010, 6:56
|- - RaDDiveR   Цитата(НАТА ША @ 14.9.2010, 7:56) DoctorG...   14.9.2010, 16:26
- - DoctorGauss   Здравствуйте, НАТА ША. Светодиодные светильники ещ...   14.9.2010, 9:09
- - НАТА ША   метод удельной мощности, мне представляется, трудн...   14.9.2010, 9:29
- - Скайуокер   А можно же как то составить собственный файл .ies ...   14.9.2010, 11:38
- - pvm   на сайтах ООО "LEDEL" есть файлы светиль...   21.9.2010, 7:12
- - НАТА ША   Цитата(pvm @ 21.9.2010, 10:12) на сайтах ...   24.9.2010, 8:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены