Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Цитата ... а в центрах питания могла быть уже совсем другая картина с учетом потерь в линиях. Может быть и такая ситуация, что у потребителя невозможно обеспечить ГОСТ. Центр питания с учетом потерь в линиях - странный центр питания. Потребитель разный бывает, если мы о бытовом с 220/380 то одно, если про высоковольтного больше 1000 Вольт то уже другие цифры. Давайте разделим их. Но для всех 5% нормально допустимый, а 10 % предельно допустимый и не только в послеаварийном режиме, а например на время переключений(плановых например) или на время переключения РПН трансформатора. Потери в линии компенсируются "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ" на трансформаторе. Это РПН, ПБВ и др. А уж там на вторичной (НН) и смотрят 220/380 +-5%. 400 Вольт у нас не с одной ТП не выходит. И смотрят опять на границе раздела, у жильцов на счетчике у более крупный потребителей на границе раздела(в ТП на автоматике например). |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |