Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Тепловизионный контроль , Замена тепловизионным контролем других видов контроля

Гость_Гость_dmitry_*_*
сообщение 2.8.2007, 14:55
Сообщение #1





Гости






Дает ли тепловизионный контроль возможность отказаться от других видов контроля, или он является только дополнительным.
В каком документе конкретно указывается на такую возможность? В РД 34-45-51-300-97 "ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" я таких вещей не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KypaTop
сообщение 8.9.2010, 11:05
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
ну как нет, если что то к чему то примотано - уже контакт

дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет

Цитата
Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонаполненного оборудования в зависимости от избыточной температуры, полученной при тепловизионном контроле.


Цитата
Вырезка из презентации Полякова В.С. кандидата техн.наук. Питер.


Да. Поляков хвастался, что разработал такую методику, но бесплатно раздовать не намерен (и правильно делает), вот бы заполучить такую, было бы круто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2010, 17:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(KypaTop @ 8.9.2010, 11:05) *
дык оно прикрученок цельному проводу и поддерживает провод, т.е. контакта нет

а куда он делся? прикручено, значит что-то к чему то, если бы это был изолятор, то ещё м.б. да и то....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_dmitry_*   Тепловизионный контроль   2.8.2007, 14:55
- - SergAn   Почитайте статьи в Новостях Электротехники, может ...   3.8.2007, 8:11
- - vysa66   В ПТЭ ЭП приложение 3 посмотрите в таблицах внимат...   22.4.2008, 12:59
- - Energotech   По нашей практике, тепловизионный контроль позволя...   11.6.2010, 15:11
- - с2н5он   Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 14:55) ...   11.6.2010, 17:58
- - lexs_2006   Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 15:55) ...   15.6.2010, 12:14
- - KypaTop   Цитатас помощью Раптора, например, вы изничтожите ...   17.8.2010, 18:48
- - KypaTop   На ВЛ-110 линейщики понаставили спиральных зажимов...   27.8.2010, 6:45
|- - с2н5он   Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 6:45) На ВЛ-1...   5.9.2010, 22:31
|- - Ivan_43   Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 8:45) На ВЛ-1...   24.12.2011, 20:48
- - Karasev   Слышал, что есть формулы расчета тангенса маслонап...   5.9.2010, 18:19
|- - lexs_2006   Цитата(Karasev @ 5.9.2010, 18:19) Слышал,...   6.9.2010, 11:42
- - KypaTop   Цитатану как нет, если что то к чему то примотано ...   8.9.2010, 11:05
|- - с2н5он   Цитата(KypaTop @ 8.9.2010, 11:05) дык оно...   8.9.2010, 17:44
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 8.9.2010, 17:44) а куда о...   8.9.2010, 21:14
- - с2н5он   теоретически в месте их соединения, кстати указанн...   8.9.2010, 22:40
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 8.9.2010, 22:40) теоретич...   9.9.2010, 11:59
- - KypaTop   Цитатачего интересно знать линейщики ими зажымають...   9.9.2010, 11:41
- - KypaTop   Цитатана куске проволоки, по которой идет электрич...   9.9.2010, 13:34
- - с2н5он   верно, но все равно хотелось бы знать где их польз...   9.9.2010, 19:57
- - Ivan_43   Цитата(Гость_dmitry_* @ 2.8.2007, 16:55) ...   25.12.2011, 19:51
- - васяха   Нужно ли иметь разрешительные документы на теплови...   28.1.2012, 9:43
|- - с2н5он   Цитата(васяха @ 28.1.2012, 9:43) 1. Нужно...   28.1.2012, 16:21
|- - lexs_2006   Цитата(васяха @ 28.1.2012, 9:43) Нужно ли...   30.1.2012, 11:41
- - Сунцов Денис   Коллеги, есть у кого-нибудь образец протокола ТВК?...   24.3.2016, 10:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему