Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параметры силового трёхобмоточного трансформатора , Запутался с новым ТН

Слава
сообщение 28.8.2010, 8:18
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Насколько обоснованно применение трансформатора У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения?

Второй вопрос теории.
Как известно активное сопротивление тр-ра
Прикрепленное изображение

Для Рк = 2,139 кВт Uн1 = 6кВ Uн2 = 0,4 кВ, Sн = 100 кВт сопротивление получается 0,00003 Ом. (непонятно, где это - между какими концами?). А фактически измерено :
ав - 0,024
вс - 0,0245
са - 0,0245
0а - 0,013 Ом
Какое здесь получается Rт и как это выглядит для вышепреведённого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 7.9.2010, 19:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Из ГОСТ 28249-93,2.1.1. Активное сопротивление прямой последовательности понижающих трансформаторов (rт,) в миллиомах, приведенные к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формуле:
rт= Рк номхUном^2/Sт ном^2 х10^6

где Sт ном- номинальная мощность трансформатора, кВ×А;
Рк ном - потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;
Uном - номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ;

rт =2,139x0,16/100^2x10^6=34мОм=0,034 Ом.
Это сопротивление для схемы замещения транса в расчетной схеме для подсчета т.к.з.
Трансформаторы с группой У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения наверное в основном применяются для сельских сетей, или в сетях где большой перекос нагрузки по фазам, где за счет соединения в зигзаг обмоток НН 0,4кВ, уменьшается величина токов нулевой последовательности .

Сообщение отредактировал Uran - 7.9.2010, 19:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены