Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Молниеотводы, подвод электричества к частному дому , Дом на небольшой возвышенности. Электролиния в 300м от него.

Motoristt
сообщение 6.9.2010, 10:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 19392



Приветствую!

Ситуация вкраце:
Собираюсь ставить дом, есть участок, нет электричества. Линия проходит на расстоянии метров 300 до участка. Участок находится на небольшой возвышенности и вокруг пока пустырь. Ближайшие деревья метрах в 200. Примерно в 700 метрах есть гора с посадками. Грозы не частые, средняя полоса россии. Крыша планируется из металлочерепицы или профнастила.

ВОПРОСЫ:
1. Обязательно ли нужен в данной ситуации молниеотвод к дому, и если нужен, то какой?
2. Какое напряжение тянуть? Говорят лучше брать 380В, мол в таком случае будет возможность порльзовать и 380 и 220.
3. Какие проблемы и проволочки могут возникнуть если тянуть все это в частной инициативе (т.е. без привлечения и помощи администрации)?

Ну и вообще кто сталкивался уже с подобными задачами поделитесь опытом или может ссылочкой. И прошу прощения если эти темы здесь уже многократно обсуждались. Я здесь новичок, а лазить по форуму времени пока нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 6.9.2010, 11:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Motoristt, здравствуйте.
1. Система молниезащиты должна быть выполнена по III категории, см. РД 34.21.122-87, табл.1, п.9. Молниеприемник можно делать хоть тросовый, хоть штыревой. Обязательно выполнение заземления. Молниеотвод, соединяющий молниеприемник и заземлитель, можно выполнить круглой сталью или тем же тросом (диаметр 8 мм хватит).
2. Напряжение определяется исходя из мощности потребления и наличия трехфазных электроприемников. До 15 кВт и можно и одной фазой обойтись (если нет 3 ф э/приемников), свыше уже желательно 3 фазы.
3. Не совсем понимаю, как это "по частной инициативе". За самовольное подключение будете платить штраф.

Вкратце все выглядит следующим образом:
- определяетесь с потребляемой электрической мощностью (выполняете расчет нагрузки);
- получаете в районных сетях технические условия на подключения вашего дома;
- выполняете проект электроснабжения своего дома, согласно выданным ТУ;
- электролаборатория выполняет необходимые замеры и дает добро на подключение;
- после проверки инспектора из районных сетей получите допуск электроустановки в эксплуатацию.

Вот, вроде, и все.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.9.2010, 14:38


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты