Приветствую!
Ситуация вкраце: Собираюсь ставить дом, есть участок, нет электричества. Линия проходит на расстоянии метров 300 до участка. Участок находится на небольшой возвышенности и вокруг пока пустырь. Ближайшие деревья метрах в 200. Примерно в 700 метрах есть гора с посадками. Грозы не частые, средняя полоса россии. Крыша планируется из металлочерепицы или профнастила. ВОПРОСЫ: 1. Обязательно ли нужен в данной ситуации молниеотвод к дому, и если нужен, то какой? 2. Какое напряжение тянуть? Говорят лучше брать 380В, мол в таком случае будет возможность порльзовать и 380 и 220. 3. Какие проблемы и проволочки могут возникнуть если тянуть все это в частной инициативе (т.е. без привлечения и помощи администрации)? Ну и вообще кто сталкивался уже с подобными задачами поделитесь опытом или может ссылочкой. И прошу прощения если эти темы здесь уже многократно обсуждались. Я здесь новичок, а лазить по форуму времени пока нет. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Motoristt, здравствуйте.
1. Система молниезащиты должна быть выполнена по III категории, см. РД 34.21.122-87, табл.1, п.9. Молниеприемник можно делать хоть тросовый, хоть штыревой. Обязательно выполнение заземления. Молниеотвод, соединяющий молниеприемник и заземлитель, можно выполнить круглой сталью или тем же тросом (диаметр 8 мм хватит). 2. Напряжение определяется исходя из мощности потребления и наличия трехфазных электроприемников. До 15 кВт и можно и одной фазой обойтись (если нет 3 ф э/приемников), свыше уже желательно 3 фазы. 3. Не совсем понимаю, как это "по частной инициативе". За самовольное подключение будете платить штраф. Вкратце все выглядит следующим образом: - определяетесь с потребляемой электрической мощностью (выполняете расчет нагрузки); - получаете в районных сетях технические условия на подключения вашего дома; - выполняете проект электроснабжения своего дома, согласно выданным ТУ; - электролаборатория выполняет необходимые замеры и дает добро на подключение; - после проверки инспектора из районных сетей получите допуск электроустановки в эксплуатацию. Вот, вроде, и все. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.9.2010, 14:38 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 6:05 |
|
![]() |