Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

расстояние от светильника до рабочей поверхности , люминисцентный светильник

ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 3.9.2010, 20:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое.Для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ).

Сообщение отредактировал ДЕДУШКА НЕОН - 4.9.2010, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 4.9.2010, 23:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ 8607-82
2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м.
Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет.
Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое.

Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2010, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ДЕДУШКА НЕОН   расстояние от светильника до рабочей поверхности   3.9.2010, 20:53
- - RomanNV   Если такие ограничения и есть, то их нужно искать ...   4.9.2010, 7:36
|- - ДЕДУШКА НЕОН   Цитата(RomanNV @ 4.9.2010, 8:36) Если так...   4.9.2010, 20:59
- - NikELektrik   Ограничение вроде касаются на какой поверхности до...   4.9.2010, 16:34
- - tesla77.7   Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 3.9.2010, 20:53) По...   4.9.2010, 16:52
- - Олега   ГОСТ 8607-82 2.2.15. Расстояние от светового центр...   4.9.2010, 23:33
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 4.9.2010, 23:33) ГОСТ 8607...   5.9.2010, 16:21
- - Олега   1. Разумеется. Д.Неона интересовало "минималь...   5.9.2010, 21:46
- - с2н5он   2. а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, ...   5.9.2010, 22:28
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 5.9.2010, 22:28) 2. а х.з...   6.9.2010, 10:37
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 6.9.2010, 11:37) Все гораз...   6.9.2010, 12:40
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 6.9.2010, 12:40) в смысле...   6.9.2010, 16:43
- - Олега   Разве ГОСТ пред(по)ложил расположение светильника ...   6.9.2010, 0:24
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 5.9.2010, 22:46) 2. 25мм э...   6.9.2010, 13:38
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 14:38) Светиль...   6.9.2010, 20:24
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 6.9.2010, 20:24) Думаю, эт...   6.9.2010, 20:54
- - ДЕДУШКА НЕОН   Мужики хорош прикалываться.Вопрос простой -светиль...   6.9.2010, 21:10
- - Олега   Наконец, д.Неон вы появились с дополнительной инфо...   6.9.2010, 21:17
- - ~Слава~   Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 6.9.2010, 22:10) на...   6.9.2010, 21:45
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 21:45) Берите ...   6.9.2010, 21:57
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 6.9.2010, 21:57) 3,5-0,25=...   6.9.2010, 22:22
- - ДЕДУШКА НЕОН   Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 23:22) Салом...   25.10.2010, 21:59
- - OBON   Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 26.10.2010, 0:59) Д...   26.10.2010, 20:08
- - ДЕДУШКА НЕОН   Цитата(OBON @ 26.10.2010, 21:08) Здравств...   28.10.2010, 21:01