Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замечание Госэкспртизы , СП-613130-2009

~Слава~
сообщение 30.8.2010, 11:41
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Объект - отдельностоящий ресторан. Стадия П была выполнена в 2007 году. Только сейчас пришли замечания с госэкспертизы.
Одно из них по новому доку МЧС введенному 25 марта 2009г.
СП 613130.2009 п. 4.7
Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.

Схема ГРЩ трехсекционная с крестом. Секция АВР запитана с нижних губок креста. От секции АВР подклюна система дымоудаления и блок ПОС.

Насколько я понимаю термин "самостоятельного" ВРУ это щит с отдельным вводом от наружной сети. Или это щит к которому подключаются только системы противопожарной защиты?
Кто как понимает этот термин и что делать с вентиляцей ДУ и блоком ПОС:
1) подключить противопожарные системы от отдельного щита, который в свою очередь подключить с нижних губок креста;
2) оставить все как есть предусмотрев ИБП в щите АВР для ВДУ и ПОС, как мне кажется это лучше повышает надежность, чем "самостоятельное ВРУ"

Кто сталкивался с такими замечаниями?

прилагаю док Прикрепленный файл  sp_6.13130.2009.pdf ( 49.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1789
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 2.9.2010, 15:34
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 13:23) *
у тебя все ВРУ в 1-ой панели? Т.е. как распеделены по панелям автоматы, рубильники?


Пока проект выполнен для стадии П (отсюда и госэкспертиза). В рабочке все будет разрисовано подробнее. Всего будет 4 панели. ВВод, АВР и две линейных.
Конечно надо бы указать разделение по панелям в схеме...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2010, 9:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 2.9.2010, 15:34) *
Всего будет 4 панели. ВВод, АВР и две линейных.

Дело конечно хозяйское, на месте виднее..
Если нет потребности в отдельной панели ППУ, то блок АВР удобнее разместить в панели с ВУ и учетом (ГОСТ Р 51732 п.3.3.2,3.3.3). Обычно все влазит.
Если никак, то не возбраняется АВР разместить (в менее заполненной) распредпанели (п.3.3.4) или только распред.блок после АВР.

Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2010, 9:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 3.9.2010, 11:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:35) *
Дело конечно хозяйское, на месте виднее..
Если нет потребности в отдельной панели ППУ, то блок АВР удобнее разместить в панели с ВУ и учетом (ГОСТ Р 51732 п.3.3.2,3.3.3). Обычно все влазит.
Если никак, то не возбраняется АВР разместить (в менее заполненной) распредпанели (п.3.3.4) или только распред.блок после АВР.

Мы разговариваем на счет того как запитать противопожарку в соответствии с СП 6.13130 т.е. как раз блок АВР и распредпанель к ней нельзя в основное ВРУ пихать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ~Слава~   Замечание Госэкспртизы   30.8.2010, 11:41
- - Алексей555   сегодня получил замечания по экспертизе (москва) в...   30.8.2010, 13:51
- - ~Слава~   На вашей схеме устройства противопожарной защиты п...   30.8.2010, 14:35
- - Алексей555   я считаю что оно самостоятельное, не написанно что...   30.8.2010, 15:58
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 30.8.2010, 16:58) я с...   30.8.2010, 16:26
- - Олега   К нам пришел новенький проектировщик ОПС. Он сразу...   30.8.2010, 17:50
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 30.8.2010, 18:50) К нам пр...   31.8.2010, 10:05
- - Алексей555   Только в одном месте ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание...   31.8.2010, 13:22
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 31.8.2010, 14:22) А п...   31.8.2010, 13:41
- - Алексей555   1. ВРУ получается самостоятельное для пожарного от...   31.8.2010, 14:50
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 31.8.2010, 15:50) 1. ...   1.9.2010, 16:41
- - Алексей555   Острые концы это выражение электриков, место на ко...   2.9.2010, 8:51
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 9:51) Остры...   2.9.2010, 9:43
- - Алексей555   А я привык применять только щиты заводского изгото...   2.9.2010, 10:49
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 11:49) А я ...   2.9.2010, 11:22
- - Алексей555   у тебя все ВРУ в 1-ой панели? Т.е. как распеделены...   2.9.2010, 12:23
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 2.9.2010, 13:23) у те...   2.9.2010, 15:34
|- - Алексей555   Цитата(~Слава~ @ 2.9.2010, 15:34) ВВод, А...   3.9.2010, 6:38
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 2.9.2010, 15:34) Всего б...   3.9.2010, 9:35
|- - Алексей555   Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:35) Дело конеч...   3.9.2010, 11:30
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:35) Дело конеч...   3.9.2010, 11:28
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 3.9.2010, 11:28) По п. 4...   3.9.2010, 11:52
- - ~Слава~   Цитата(Алексей555 @ 3.9.2010, 11:30) Мы р...   3.9.2010, 11:59
- - Олега   Мне нравится, сам так делал. С учетом сообщ.6 хоч...   3.9.2010, 14:44
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 3.9.2010, 15:44) Мне нрави...   6.9.2010, 16:07
|- - Олега   Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 17:07) Но в сл...   6.9.2010, 20:41
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 6.9.2010, 20:41) Это сейча...   6.9.2010, 21:10
- - Гость_Василий_*   в Питере получил, такое же замечание, согласовали ...   15.12.2010, 9:23