добрый вечер, необходимо выбрать сечение медного кабеля, при следующих данных
ДВУХФАЗНАЯ ЛИНИЯ 3000 В 1) допустимые потери 10% 2) длина проводника 4000м 3) нагрузка 365кВА |
|
|
![]() |
17.9.2006, 17:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Для индуктивной нагрузки 95 кв.мм.меди, для активной достаточно 70.
А вообще то для такой нестандартной установки необходим проект, серьёзный рассчёт, согласования и т.д. и т.п. |
|
|
GREGOR выбор сечения 14.9.2006, 16:29
Слава Это что, чистая теория? 15.9.2006, 12:26
gregor Цитата(Слава)Это что, чистая теория?
нет, просто ... 15.9.2006, 12:34![]() ![]() ![]() |
|