Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

выбор сечения

Гость_GREGOR_*
сообщение 14.9.2006, 16:29
Сообщение #1





Гости






добрый вечер, необходимо выбрать сечение медного кабеля, при следующих данных

ДВУХФАЗНАЯ ЛИНИЯ 3000 В
1) допустимые потери 10%
2) длина проводника 4000м
3) нагрузка 365кВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 17.9.2006, 17:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Для индуктивной нагрузки 95 кв.мм.меди, для активной достаточно 70.
А вообще то для такой нестандартной установки необходим проект, серьёзный рассчёт, согласования и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 23:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены