Чем отличаются TN-C от TN-C-S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем отличаются TN-C от TN-C-S |
30.1.2007, 11:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Смотрю я на эти две схемы и теоретически они совершенно ОДИНАКОВЫЕ.
Но напрактике в схеме TN-C , PEN состоит из множества соединений , а на них создаётся падение напряжения и из за этого - этот нулевой провод уже имеет некоторый потенциал. В схеме TN-C-S стараются уменьшить это явление за счёт дополнительного параллельного провода(чем ближе к источнику питания -тем лучше). Правильно ли я понял эти отличия ? |
|
|
![]() |
31.8.2010, 21:01
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 |
Да, только зашол на сайт ,только зарегистрировался,почитал,хотя и не чайник,наверное котёл,стаж работы 29 лет по специальности ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРИКА,оьразование высшее.НО ЗАПУТАЛИ.
Ответте просто:какая-бы система не была она призвана при аварии вызвать ток достаточный для спрабатывания защитных устройств,и где бы их несоединяли(ТП,ЩИТОК квартирный,ВВОДНОЕ устройство дома наконец генератор). Лепип я КТП "Шнайдер",да N изолирован везде,РЕ в каждой ячейке соединён с корпусом,а корпус с системой заземления ТП-4Х жильный кабель допотребительских щитов и снова такая же розбивкана N и РЕ. далее к потребителям 3\5 проводов,результат щитовая или ТП появление на корпусе напряжения не вызывает опасного потенциала прикосновения+возникает ток близкий или равный кз-защита,пробой у потребителя ток равный току отсечки вводного устройства-ВСЁ. |
|
|
1.9.2010, 6:29
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ответте просто:какая-бы система не была она призвана при аварии вызвать ток достаточный для спрабатывания защитных устройств,и где бы их несоединяли(ТП,ЩИТОК квартирный,ВВОДНОЕ устройство дома наконец генератор). Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.9.2010, 10:36
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 |
Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. А для чего в ПУЭ для всех этих систем указывают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!!!!!!!! мероприятия, типа основных и повторных заземлений,устройств выравнивания потенциалов,объединение всех проводящих конструкций в один РЕ проводник и тд. и тп.,просто не хочу переписывать раздел ПУЭ "Заземление и защитные меры электробезопастности". Наконец проведение проверок,испытаний,контроль,текущее обслуживание и тп.и тд.,а если это не выволняет |
|
|
2.9.2010, 15:04
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А для чего в ПУЭ для всех этих систем указывают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!!!!!!!! мероприятия А на Вашей планете все электроустановки сделаны по 7-му ПУЭ? До сих пор масса потребителей включена по четырех- и двухпроводной схеме. И до переделки это самое седьмое ПУЭ никаким боком не относится. Скорее, 5 или 6-е. Закон обратной силы не имеет. И еще. Представьте себе обычный калопифер, сделанный пр царе Леониде. До сих пор работает. Корпус занулён на ноль. ЧТО БУДЕТ, если нулевой, он же заземляющий, провод, отвалится? "Обязательные" мероприятия? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
m38 Чем отличаются TN-C от TN-C-S 30.1.2007, 11:51
andrey357 Не вдаваясь в детали, на практике:
Разница в том, ... 30.1.2007, 12:35
ЭВОКС TN-C это двух/четырех проводная схема. Нулевой раб... 30.1.2007, 18:57
Феодор Мужики, да успокойтесь вы про мировые стандарты. ... 30.1.2007, 20:07
Гость Феодор - пять баллов! 20.2.2007, 21:27
ЭВОКС ЦитатаКстати, Эвокс не прав - в системе TN-S, N и ... 25.2.2007, 23:44
"Влад"ик" Господи, сколько слов.
Автор спрашивает: "Пр... 26.2.2007, 4:48
andrey357 как говаривал один из моих одногруппников:
- Почем... 26.2.2007, 7:13
gomed12 Re: Чем отличаются TN-C от TN-C-S 26.2.2007, 11:31
Феодор Гомед тоже не прав. Насколько я понимаю, TN-S - то... 26.2.2007, 20:59
gomed12 Цитата(Феодор)Гомед тоже не прав.
ПУЭ:
Цитатасисте... 26.2.2007, 22:32
Феодор Вопрос становится терминологическим. Я прекрасно п... 27.2.2007, 0:16
gomed12 Цитата(Феодор)В частности, что происходит в TN-C-S... 27.2.2007, 17:21
Феодор Да ради Бога. Схема: ТП, от неё TN-C до дома, на в... 28.2.2007, 0:27
gomed12
Откуда? Относительно чего?
Потенциал на токопр... 28.2.2007, 15:02
Феодор Схему нарисовал в голове, в компе лень. А что, сли... 28.2.2007, 23:36
gomed12 Цитатана кухне облокотился на плиту и взялся рукой... 1.3.2007, 21:47
Феодор Ну почему же, уравнивание потенциалов выполнено - ... 2.3.2007, 0:25
gomed12 Что-то у нас конструктивного разговора не получает... 2.3.2007, 15:28
Феодор Ещё раз - если с PEN всё в порядке, броня крепка и... 2.3.2007, 17:39
gomed12 Т.к. в системе TN-C приборов реагирующих на утечки... 3.3.2007, 19:09
Феодор Согласен - обрыв PE в TN-S автоматически не ловитс... 3.3.2007, 21:13
ЭВОКС Вот такую ситуацию предлагаю. Сегодня столкнулся.
... 6.3.2007, 11:56
Феодор Что именно заземлено во ВРУ? По-моему, если PE и N... 6.3.2007, 21:12
gomed12 Цитата(ЭВОКС)От ТП до П проложен кабель 5 жи... 7.3.2007, 13:06
ЭВОКС По объекту П.
Такого «3.14здеца» я еще не встречал... 8.3.2007, 2:03
Феодор Ой, мама. Вот вам и TN-S... 8.3.2007, 19:11
gomed12 Цитата(ЭВОКС)Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ... 9.3.2007, 8:44
ЭВОКС ЦитатаМожет это все же N-проводник для 220 В цепей... 9.3.2007, 12:17
lexs_2006 Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 7:29) Одной из... 1.9.2010, 13:29
Сельдерей Цитата(Roman D @ 2.9.2010, 15:04) А на Ва... 3.9.2010, 14:13
Мастер Джу Не пройдет и 3 года как я вернусь,и тему поднимут... 1.9.2010, 8:59
Сельдерей Опять вернулся,извините.
Невыдуманный случай.Купил... 2.9.2010, 11:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 8:21 |
|
|
|
|