![]() Как по изоляторам определить напряжение ЛЭП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как по изоляторам определить напряжение ЛЭП? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Собственно давно сей вопрос занимает. Сколько КВ держит один изолятор? и реально ли по числу их определить напряжение линии
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
А еще и 750 кВ есть, и габарит 1150, Roman D вел речь про Лифляндскую губернiю
![]() Одна тарелка держит в среднем 60 кВ всухую, 40 кВ под дождем. Зависит от длины пути утечки, т.е. от типа изоляторов. В гирляндах кол-во тарелок выбирается не столько по суммарному выдерживаемому напряжению (с учетом короны и неравномерного распределения напряжения), сколько по расстояниям от токоведущих частей, находящихся под напряжением, до заземленных траверс. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |