Имеется достаточно сырое подвальное помещение, в котором относительно новая открытая проводка выполнена кабелем в гофре, а есть два участка с замурованной двужильной "лапшой". При модернизации щитка установил в качестве вводного аппарата дифавтомат С40/30mA, который стал периодически вышибать. В подвале ведутся локальные строительные работы (штукатурка...), влажность повышенная. Подозреваю на утечки именно в цепи "лапши". Что-то не могу догнать, каким образом можно проверить наличие утечки, если в помещении отсутствуют заземленные коммуникации (есть только щиток по системе TN-C). Мегомметр на руках, но не определюсь с методикой измерений. Может кто наставит на путь истинный!? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
убери узо
|
![]() |
|
Гость_Гость_серенький_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
убери узо Данное предложение даже не рассматриваю, как не отвечающее нормам безопасности. Легкие пути не для нас! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |