Имеется достаточно сырое подвальное помещение, в котором относительно новая открытая проводка выполнена кабелем в гофре, а есть два участка с замурованной двужильной "лапшой". При модернизации щитка установил в качестве вводного аппарата дифавтомат С40/30mA, который стал периодически вышибать. В подвале ведутся локальные строительные работы (штукатурка...), влажность повышенная. Подозреваю на утечки именно в цепи "лапши". Что-то не могу догнать, каким образом можно проверить наличие утечки, если в помещении отсутствуют заземленные коммуникации (есть только щиток по системе TN-C). Мегомметр на руках, но не определюсь с методикой измерений. Может кто наставит на путь истинный!? Спасибо.
|
|
|
![]() |
27.8.2010, 19:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Необходимо убрать ВСЮ нагрузку - вывернуть лампочки (выключатели вкл.), вытащить всё из розеток.
Вот теперь измеряй сопротивление между проводами. |
|
|
| Гость_Гость_серенький_*_* |
27.8.2010, 21:17
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Необходимо убрать ВСЮ нагрузку - вывернуть лампочки (выключатели вкл.), вытащить всё из розеток. Вот теперь измеряй сопротивление между проводами. Меня не интересует сопротивление изоляции между рабочими проводами! Повторяю, все линии двухпроводные, без РЕ. Срабатывание УЗО основано на токах утечки с жилы через влажную стену на землю. Ладно, утро вечера мудренее! Завтра буду пробовать измерять между жилами и PEN щита. |
|
|
Гость_серенький_* проверка проводки 27.8.2010, 15:00
с2н5он что показали измерения мегером всего участка и от... 27.8.2010, 18:06
Гость_серенький_* Цитата(с2н5он @ 27.8.2010, 18:06) что пок... 27.8.2010, 19:26
шахтер Славик в принципе правильно рассудил если между пр... 27.8.2010, 22:25
Гость_дмитрий_* убери узо 27.8.2010, 23:39
Гость_серенький_* Цитата(Гость_дмитрий_* @ 27.8.2010, 23:39... 28.8.2010, 12:32
Сергей Владимирович Цитата(Гость_серенький_* @ 28.8.2010, 13... 28.8.2010, 13:15
Слава И спали дом.
Хороший стук себя покажет...
На сыры... 28.8.2010, 7:49
шахтер Цитата(Слава @ 28.8.2010, 8:49) И спали д... 28.8.2010, 22:17
savelij Если всё Ок, то при отключенных нагрузках и автома... 29.8.2010, 0:52
шахтер Цитата(savelij @ 29.8.2010, 0:52) Если вс... 31.8.2010, 19:43
ez81 а как вы умудрились в двухпроводку узо поставить? 29.8.2010, 8:48
с2н5он Цитата(ez81 @ 29.8.2010, 8:48) а как вы у... 29.8.2010, 14:31
Гость_серенький_* Цитатаа как вы умудрились в двухпроводку узо поста... 29.8.2010, 9:45
Гость_ez81_* А где РЕ возьмете Вот ссылка прочтите может ра... 29.8.2010, 22:28
savelij ЦитатаВот ссылка прочтите может разберетесьНе стои... 29.8.2010, 23:26
Гость_серенький_* Цитата(savelij @ 29.8.2010, 23:26) УЗО, к... 30.8.2010, 8:14
Roman D "Специалист подбен флюсу - полнота его одност... 30.8.2010, 10:10
ez81 ссылку дал чтобы не расписывать,(первую попавшую ... 30.8.2010, 21:19
се-ренький Цитата(ez81 @ 30.8.2010, 21:19) Вопрос вы... 31.8.2010, 7:53
Гость_ez81_* Цитата(се-ренький @ 31.8.2010, 7:53)... 31.8.2010, 23:02![]() ![]() ![]() |
|