Посоветуйте "автомат" в щиток на улице

Гость_ИгорьМ_*
сообщение 6.7.2010, 9:25
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток.
Ситуация следующая. Загородный участок на севере Ленинградской области. На него заходит трехфазная линия 0,4 кВ. Стоит солб. На стобе установлен еще дедушками & бабушками щиток, в котором установлен счетчик электроэнергии и трехполюсный автоматический выключатель на 10А 19..лохматого года. Используется для подключения однофазных бытовых нагрузок (приблизительно до 5 кВт на круг) и трехфазное питание электропилы(увы, мощность не знаю). Местным электриком выдано предписание на замену счетчика и автомата(можно я так буду называть, для краткости). Щит сам по себе металлический, закрывается негерметично.
Посоветуйте модель автомата на замену существующего.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Starik5
сообщение 25.8.2010, 20:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



Цитата(Сергей Владимирович @ 24.8.2010, 22:11) *
Интересно, если у заказчика в коттедже имеется , допустим, 15 групповых линий на розетки, защищенных автоматами с номиналом 16А и 6 групп освещения , защищенных АВ на 10 А, то мне на ввод нужно ставить автомат на ток более 300А (1ф. сеть), либо более 100А (3ф. сеть, при симметрии нагрузки ) ? Так что ли ? Думаю, Вы все же что то путаете !

Сергей Владимирович был разговор о однофазной сети и автомате на 1 фазу.
При выделенной мощности более 5кв Энергосбыт рекомендует заводить 3х фазную сеть на дом, при наличии лимита,
с равномерным распределением нагрузок по фазам, соответственно и входной
коммутационный аппарат (в данном случае 3х фазный автомат) должен выдерживать эти нагрузки.
Разговор был про однофазный ввод в дом и соответственно отсюда и расчет на применение для однофазной сети Коммутационного аппарата соответствующего тока. И если я где то не добавил "на одну фазу", то специалист как правило поймет правильно, кто не поймет переспросит.
Подсчитайте всю нагрузку потребителей в вашем доме и сумму поделите на 220 плюс запас на 5-7 ампер.
В среднем на дом общий автомат должен быть на 50а.
На это я уже ответил - однофазная сеть, по одной фазе
автомат не является прибором учета, а только защитой от КЗ и должен быть больше суммы автоматов в доме,
чтобы его не выбивало, а срабатывали только автоматы в доме.(ответил)
А вы что утверждаете что Коммутационный аппарат на входе в дом
является прибором учета и ограничения по выделенной мощности, в ПУЭ говорится что КОММУТ аппарат является только размыкателем, а побочные удобства автомата как защита от КЗ не являются криминалом, при условии, если его номинал расчитан правильно,о чем я и писал, или по каждой фазе в случае 3х фазного ввода,и я не вижу в этом совете чего то не правильного.
Разве надо не считать ?
Как "Ваши доблестные электрики" смогут это определить, располагая данными о среднеквартальном, среднемесячном потреблении?
А откуда это вы взяли располагая ..., я говорил только о номинале автомате после счетчика, согласованное в Энергосбыте, а Энергосбыт дает разрешение в зависимости от лимита мощности для данной территории в соответствии с адресом дома. В любом Энергосбыте есть карта распределения и подключения с каждой фазы на конкретного потребителя т.е. учет у них полный
что кому разрешено. И еще раз по согласованию с Энергосбытом номиналов автоматов после счетчика, не путайте с устройством ограничения тока - ограничителем мощности потребителя, это специальный прибор.
А согласовывать по мощности счётчики, это о чём вообще речь?
Вот моя фраза
счетчики бывают на разные максимальные мощности (токи),и разного класса точности,
Приводите полностью мою выдержку чтоб и другим понятно было.
По правилам Энергосбыта счетчик согласовывается по току, не мне вам объяснять что счетчик на 10 ампер (я утрирую) не сможет пропускать токи 40 ампер, и второе сейчас счетчики старых массовых серий на класс 2,5
запрещены для установки, и это тоже проверяется Энергосбытом перед
разрешением на установку счетчика в доме.
но не целыми главами и разделами, а кратенько... Тут люди грамотные, разберутся о чём речь.
Согласен исправлюсь, к сожалению не все описания работы краткие, но постараюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.8.2010, 20:49
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11209
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Starik5 @ 25.8.2010, 20:39) *
Подсчитайте всю нагрузку потребителей в вашем доме [/u]и сумму поделите на 220 плюс запас на 5-7 ампер.
В среднем на дом общий автомат должен быть на 50а.

Понятно, что коэффициенты спроса, одновременности и даже мощности в данную формулу не входят.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ИгорьМ   Посоветуйте "автомат" в щиток на улице   6.7.2010, 9:25
- - с2н5он   лучше меняйте щиток, а автоматы ставьте обычные   6.7.2010, 11:39
- - ИгорьМ   Идея хорошая, но пока, в силу бюджетных ограничени...   6.7.2010, 12:20
- - с2н5он   http://www.electro-kip.ru/items/002238.html а щито...   6.7.2010, 17:21
- - Мастер Джу   Цитата(ИгорьМ @ 6.7.2010, 16:20) Удаось в...   6.7.2010, 18:20
- - Starik5   10 ампер на входной это очень мало, включишь чайни...   1.8.2010, 23:40
|- - savelij   Цитата(Starik5 @ 2.8.2010, 0:40) В средне...   2.8.2010, 0:47
- - Starik5   А при чем здесь выделенная мощность и входной авто...   7.8.2010, 0:15
- - savelij   Странный у Вас подход. Вы электрик в садоводстве? ...   7.8.2010, 1:04
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 7.8.2010, 2:04) А Ваше л...   7.8.2010, 23:47
- - savelij   ЦитатаИ не связывайте ампераж автомата с выделенны...   8.8.2010, 2:31
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 8.8.2010, 3:31) Разрешен...   9.8.2010, 0:33
- - savelij   О чём Вы сейчас? Какие разные вещи? При чём тут па...   9.8.2010, 0:45
- - Anatoli   На вводе устанавливаетса атомат который ограничит ...   9.8.2010, 1:21
|- - Starik5   [quote name='Anatoli' date='9.8.2010, ...   10.8.2010, 0:48
|- - Сергей Владимирович   Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 0:48) и его л...   24.8.2010, 22:11
- - Anatoli   А как простой счётчик может ограничить максимально...   10.8.2010, 1:19
|- - Starik5   Цитата(Anatoli @ 10.8.2010, 1:19) А как п...   10.8.2010, 1:45
|- - Starik5   savelij Дата 10.8.2010, 2:26 Откуда Вы черпаете...   24.8.2010, 21:36
|- - savelij   Цитата(Starik5 @ 24.8.2010, 22:36) Я беру...   24.8.2010, 23:57
- - savelij   Откуда Вы черпаете столь жуткую информацию? Предла...   10.8.2010, 2:26
- - Roman D   Вот теперь будем удивляться, отчего у нас в деревн...   10.8.2010, 6:51
- - шахтер   Меняют у нас счетчики не разу неслышал что кому-то...   10.8.2010, 8:16
- - Олега   Шахтер, мы рады за Вас и всю Ростовскую область, г...   10.8.2010, 10:29
|- - шахтер   Цитата(Олега @ 10.8.2010, 11:29) Шахтер, ...   10.8.2010, 12:57
- - Starik5   Цитата(Сергей Владимирович @ 24.8.2010, 22...   25.8.2010, 20:39
|- - Roman D   Цитата(Starik5 @ 25.8.2010, 20:39) Подсчи...   25.8.2010, 20:49
|- - Starik5   Цитата(Starik5 @ 25.8.2010, 20:39) Подсчитайте вс...   25.8.2010, 21:46
|- - Roman D   Цитата(Starik5 @ 25.8.2010, 20:46) плюс з...   25.8.2010, 21:52
- - savelij   2 Starik5 С трудом, но всё же попытался собрать во...   26.8.2010, 0:00
- - Starik5   Цитата(savelij @ 26.8.2010, 1:00) 2 Stari...   26.8.2010, 22:06
- - Roman D   Цитата(savelij @ 25.8.2010, 23:00) Спорит...   26.8.2010, 23:12