В правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок сказано:
12.4. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. 1. В каком журнале фиксировать инструктаж? 2. После всех процедур, можно допускать их самостоятельно работать в эл. щитовую? -------------------- Хочу быть человеком
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11150 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть измерение мегомметром, а есть испытание.
Если мы крутим изоляцию мегером на 1000В, при сопротивлении 1 МОм напруга провалится вольтов до 500. Из-за внутреннего сопротивления мегомметра. Поэтому испытать прочность изоляции у нас мегером не получится. Только наивный считает, что на мегомметре во всем диапазоне измерений будет то напряжение, что указано на переключателе диапазонов. Тем не менее, испытания мегомметром существуют, и они записаны в ПЭЭП (или как там они называются). Кажись, для выключателей нагрузки при капитальном ремонте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Есть измерение мегомметром, а есть испытание. Если мы крутим изоляцию мегером на 1000В, при сопротивлении 1 МОм напруга провалится вольтов до 500. Из-за внутреннего сопротивления мегомметра. Поэтому испытать прочность изоляции у нас мегером не получится. Только наивный считает, что на мегомметре во всем диапазоне измерений будет то напряжение, что указано на переключателе диапазонов. Тем не менее, испытания мегомметром существуют, и они записаны в ПЭЭП (или как там они называются). Кажись, для выключателей нагрузки при капитальном ремонте. Так тысячником и не предусмотрено правилами проведение испытаний. Роман, вы сами себе противоречите. С одной стороны "испытать прочность изоляции у нас мегером не получится", а с другой "тем не менее, испытания мегомметром существуют". Зачем тогда они существуют и записаны фиг знает в каких правилах и фиг знает в каких испытаниях? А по вашему какое напряжение можно считать повышенным? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |