Какой кабель нужен , От трансформатора до щитовой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой кабель нужен , От трансформатора до щитовой |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.8.2010, 10:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Выделенная мощность 30кВт. Скажите пожалуйста марку алюминиевого кабеля и сечение. Длинна 90м
|
|
|
![]() |
24.8.2010, 12:43
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А чё жмотничать, потом лет через 5 скажешь "паршивых 1000 рэ пожалел"...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Алексей_* Какой кабель нужен 23.8.2010, 10:32
savelij СИП 4*16 23.8.2010, 10:49
Гость Забыл написать кабель нужен бронированный, он буде... 23.8.2010, 11:06
savelij АВБбШв 4*16 (потери менее 4%). 23.8.2010, 11:56
Алексей555 Я бы взял 4х25 потери 2,454% остальные потери во в... 24.8.2010, 8:15
Гость_дмитрий_* Цитата(Roman D @ 24.8.2010, 12:43) А чё ж... 24.8.2010, 18:03
savelij Цитата(Гость_дмитрий_* @ 24.8.2010, 19:03... 24.8.2010, 18:07
Гость_дмитрий_* Цитата(savelij @ 24.8.2010, 18:07) Именно... 24.8.2010, 18:23
Гость_дмитрий_* Цитата(savelij @ 24.8.2010, 18:07) Именно... 24.8.2010, 18:54
Roman D Цитата(Гость_дмитрий_* @ 24.8.2010, 18:54... 24.8.2010, 20:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 0:40 |
|
|
|
|