Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2010 Пользователь №: 19044 ![]() |
Всем привет, помогите пожалуйста вот с каким вопросом: установил в ванной водонагреватель, повесил его под потолком, а розетка для его подключения находиться за стеральной машиной, т.е. получается не очень удобно его выключать, вилку выдергивать стералка мешает, а кнопка находится высоко, теперь вопрос можно ли установить какой-нибудь выключатель (типа тех что ставятся на бра, с маленькой кнопкой или что-то похожее), чтобы его было проще выключать. Водонагреватель накопительный Ariston 30 Л 1500W, провод трехжильный с заземлением 3х2,5. Спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Интереса ради обследовал свою ванную на предмет наличия зоны 3. Нашёл! 30 мм вдоль стенки. Розетка еще влезет, а вилка - уже нет... И бойлер не IPx5. Потому-то и стоит в соседнем помещении.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интереса ради обследовал свою ванную на предмет наличия зоны 3. Нашёл! 30 мм вдоль стенки. Розетка еще влезет, а вилка - уже нет... И бойлер не IPx5. Потому-то и стоит в соседнем помещении. ![]() Эт Вы поспешили с выносом. Если даже бойлер Х4, то пригоден для 2-й зоны. "Невлезшая" вилочка наверняка неразборная литая, тоже сгодится. А Вы проточник где устанавливаете? В коридоре? Ведь по конструкции он (проточник) устанавливается над душем. Практически в зоне 0. И ничего. А ведь на нем выключатели max IPX4. Над душем находится зона 1. И то, только до высоты 2,25м от уровня пола. Есть проточники, которые вполне умещаются под потолком, находясь вне зоны 1. Выключатели max IPX4 устанавливаются на оборудовании IPX4. При выборе водонагревателя и места установки смотрим в паспорте степень защиты. У производителя бывают аппараты с разной IP. Пример: Stiebel Eltron DHCC60E - IP24 - понятно только рядом с корытом. Stiebel Eltron DHM(3,4,6) - IP25 - можно над корытом (в зоне1) ..почему выключатель,.. – только за дверью.. В Государственном стандарте в зоне 3 не возбраняется установка выключателя с IPX1. 701.53. Распределительные устройства и устройства управления. а) В зонах 0, 1 и 2 ... устройства управления не устанавливают. Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 .. б) Любые выключатели .. должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
В Государственном стандарте в зоне 3 не возбраняется установка выключателя с IPX1. б) Любые выключатели .. должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину. Привел номера пунктов ГОСТА что бы понятней было откуда взяты выписки. ГОСТ Р 50571,11-96 на основании международного стандарта МЭК364-7-701 Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона; - полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальн плоскостью на расстоянии 0,60 м; - полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: - внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальн плоскостью на расстоянии 2,40 м; - полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. 701.41 Защита от поражения электрическим током Примечание - Защита штепсельных розеток - по 701.53а настоящего стандарта. 701.5 Выбор и монтаж электрооборудования 701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие степени защиты: в зоне 0 - IPX7; в зоне 1 - IPX5; в зоне 2 - IPX4 (Квартиры) (IPX5 - в ваннах общего пользования); в зоне 3 - IPX1 (Квартиры) (IPX5 - в ваннах общего пользования). 701.53 Распределительные устройства и устройства управления Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0. В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: или присоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ Р 50571.3; - или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30мА.b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом 701.55 Прочее стационарное электрооборудование 7.1.48. …В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА… |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |