Здравствуйте!помогите разобраться с реле контроля напряжения!вот такое..Полнофункциональные реле контроля трехфазного питания RM35TF
Реле контроля обеспечивает полный набор следующих функций контроля для трехфазных сетей питания:
– правильность чередования фаз L1, L2 и L3;
– обрыв одной или более фаз питания;
– понижение напряжения с независимой настройкой;
– повышение напряжения с независимой настройкой;
– асимметрия фаз с независимой настройкой;
– таймер срабатывания реле с независимой настройкой.

Реле контроля рассчитаны на использование в трехфазных сетях питания в диапазоне напряжений ~220...480 В.
Они отслеживают собственное напряжение питания, измеряемое как истинное среднеквадратическое значение. Отдельного питания для реле не требуется.
Реле обеспечивают контроль:
– правильного чередования трех фаз питания;
– обрыва одной или более фаз питания (U измер. < 0,7 х Un);
– асимметрии фаз, регулируемой в диапазоне 5...15 % от Un;
– понижения напряжения, регулируемого в диапазоне -2...-20 % от Un (- 2...-12 % для - 3 х 220 В);
– повышения напряжения, регулируемого в диапазоне +2...+20 % от Un (+ 2...+10 % для - 3 х 480 В, поскольку макс. напряжение~528 В).
Если происходит обрыв фазы или нарушается чередование фаз, реле срабатывает мгновенно.
Если возникает асимметрия фаз или снижение/повышение напряжения, реле срабатывает по истечении установленной пользователем выдержки времени.
Когда на сработавшее реле подается напряжение, прибор остается разомкнутым.
Хочу это реле поставить в коттедж,объясните пожалуйста как это лучше сделать,думаю в паре с контактором четырёхполюсным,сразу на три фазы,вот с настройками непонятно ...от 220..480В,потенциометр на сколько нужно выставить?асимметрию на сколько процентов?на всех фазах будет разная нагрузка!не будет ли оно срабатывать?нагрузка-компьютеры,ст.машина,быт.техника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LEARNER
сообщение 22.8.2010, 13:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.8.2010, 17:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (LEARNER @ 22.8.2010, 14:41) *
Нагрузка только однофазная,"сей девайс"достался по случаю,вот и хотел применить.Но всё-таки если поставить данное реле с четырёхполюсным пускателем?

Хозяин -барин, если хочется -почему бы и нет? Если сеть слабая, не стоит связываться, если сеть нормальная поэкспериментируйте- не понравится уберете-делов-то...
Ассимметрию загрубите, если у вас 1 ф.нагрузка-выставьте максимум 15%.Напряжение выставляете по напряжению в вашей сети (380-400).Уставки по напряжению, например: минимальная уставка 360В, максимальная 400В. Уставку времени можно и секунд 5-10.

Сообщение отредактировал Uran - 22.8.2010, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 9:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены