Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор тока в нуле со стороны 0,4кВ

Mihael
сообщение 15.8.2010, 18:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока и реле РУ21?
Объект находится в сетях МКС, могут быть их особые требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 20.8.2010, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Mihael @ 15.8.2010, 19:39) *
Форум, Привет!
В шкаф ввода РУНН 0,4кВ 2000А необходимо установить трансформатор тока в нейтраль(PEN) с выводами И1-И2 на реле РУ21, сухие контакты РУ21 действуют на сигнал.
Каких параметров выбирать трансформатор тока ...


Ограничение допустимых значений токов небаланса в нулевом проводе из ГОСТ11677-85:
3.9.6 .Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным:
для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун-25%, для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Zн и Д/Ун-75% номинального тока НН.
Исходя из этого выбираете ТТ на нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 18:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены