Оперативник выдающий наряд - правило или исключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативник выдающий наряд - правило или исключение |
17.8.2010, 23:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 |
Привет всем. Меня как представителя доблестной службы оперативного персонала теплоэлектроцентрали волнуют вопросы юридической защищенности моих подчиненных и меня самого в процессе трудовой деятельности. При проведение ремонтов технологического оборудования (вентиляторов, дымососов, циркуляционных насосов), административно-технический персонал технологов (в половине случаев) оказывается более расторопным и как следствие этого требует отключения питающего кабеля от электродвигателя (выше 1000В) для проведения своих ремонтов. И требование это поступает через начальника смены станции начальнику смены электрического цеха. Как с точки зрения межотраслевых правил, правильно решить эту проблему. На основании правил все работы оформляются: нарядом, распоряжением или перечнем работы выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
1. Энерготехнологическое оборудование выведено в ремонт для ремонта именно технологической части. И административно технический персонал электриков не видит возможности, а главное необходимости проведения работ на электрической части(а зачастую не знает об этом или узнает слишком поздно). Короче, электрического наряда нет. 2. Начальник смены электрического цеха персонал оперативный и право выдачи нарядов есть у него лишь в аварийных ситуация. А этой ситуации нет. 3. Ну а про текущую эксплуатацию и речи нет (двигатель выше 1000В). Или же другая ситуация, насос по мнению технологов качает не туда, и они просят ребята концы перебросите на движке 3кВ, дело то пустяковое. И вот самое интересное кого ждет черная скамья подсудимых, и что напишут в справке Н-1 (НЕ ДАЙ БОГ!!!!) если оперативник перепутает двигатель... Или для оперативников написаны другие правила? Разъясните пожалуйста может я заблуждаюсь. |
|
|
![]() |
19.8.2010, 15:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
А у нас кабели от в/в электродвигателей откидывают дежурные (оперативный персонал). Да, собственно, слесари энергоцеха этого делать и не должны, ибо не имеют соответствующей квалификации и гр. допуска. Ситуация складывается следующим образом: подается заявка на вывод оборудования в ремонт, мастер смены ДЭМов выписывает бланк переключений, в котором указано в т.ч. и "разобрать схему", например, или расшиновать, отсоединить питающий в/в кабель...Ведь ДЭМы, по большому счету, такие же электромонтеры, а не патриции. Трансы тоже расшиновывают, и, вообще, гайки крутят, например, если авария случилась в ночь, или в выходной (ликвидация аварии до выезда бригады ремонтников). Бывали умники, которые в таких случаях забивали на это дело (мол, мы - оперА, "элита"), но таких быстро успокаивали. Никто не булькает, значит какими-то пунктами каких-то документов это регламентировано (или, наоборот, не сказано, что они не должны этого делать), а какими именно, ща попробую поискать...
Цитата если оперативник перепутает двигатель... Ну, дак, на то он и оперативник (к тому же еще и электромонтер), чтобы не перепутывать...И почему оперативный персонал должен заниматься ремонтом? А почему бы и нет? Например, при ликвидации аварии для восстановления электроснабжения, когда рем. бригаду вызывать на работу нецелесообразно (пока их ночью разбудишь, пока привезешь, машину им еще подавай). Ведь по сути, оперативник - такой же электромонтер, у него есть соответствующая квалификация. А кабель откинуть - это и вовсе не ремонт, имхо... Сообщение отредактировал asverevkin - 19.8.2010, 15:10 |
|
|
AlexRU48 Оперативник выдающий наряд - правило или исключение 17.8.2010, 23:41
Roman D Цитата(AlexRU48 @ 17.8.2010, 23:41) Короч... 18.8.2010, 4:52
с2н5он ну тут если только давать втык персоналу за то что... 18.8.2010, 9:51
бармалей Цитата(AlexRU48 @ 18.8.2010, 0:41) 2. Нач... 18.8.2010, 10:51
AlexRU48 Цитата(бармалей @ 18.8.2010, 10:51) вот э... 18.8.2010, 21:42
Dmitry_G захочет вписать расшиновать трансформатор по высок... 19.8.2010, 11:14
Ивашка Цитата(Dmitry_G @ 19.8.2010, 11:14) [i][b... 26.2.2011, 22:45
Dmitry_G Цитата(Ивашка @ 26.2.2011, 23:45) он долж... 26.2.2011, 23:00
Ивашка Цитата(Dmitry_G @ 26.2.2011, 23:00) У ког... 27.2.2011, 13:46
Игоррр AlexRU48, Для начала нужно внимательно прочитать п... 18.8.2010, 15:56
Dmitry_G Цитата(asverevkin @ 19.8.2010, 16:06) А п... 19.8.2010, 20:39
Roman D Цитата(asverevkin @ 19.8.2010, 14:06) А п... 21.8.2010, 10:11

asverevkin Цитата(Roman D @ 21.8.2010, 14:11) в одно... 22.8.2010, 19:58

AlexRU48 Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:58) Дже... 22.8.2010, 20:17

asverevkin Цитата(AlexRU48 @ 23.8.2010, 1:17) когда ... 22.8.2010, 20:38

Dmitry_G Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 21:38) Есл... 22.8.2010, 21:32

AlexRU48 Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:38) Есл... 22.8.2010, 22:36

Dmitry_G Цитата(AlexRU48 @ 22.8.2010, 23:36) PS Я ... 22.8.2010, 22:54

AlexRU48 Цитата(Dmitry_G @ 22.8.2010, 23:54) Попро... 25.8.2010, 21:04

Roman D Цитата(AlexRU48 @ 25.8.2010, 21:04) АТП Т... 25.8.2010, 21:19


АА Цитата(Roman D @ 25.8.2010, 21:19) Электр... 26.8.2010, 11:38

asverevkin Цитата(AlexRU48 @ 26.8.2010, 2:04) АТП ТЕ... 26.8.2010, 15:13

AlexRU48 Цитата(asverevkin @ 26.8.2010, 15:13) А д... 28.8.2010, 11:38
AlexRU48 [quote name='asverevkin' date='19.8.20... 21.8.2010, 21:14
Игоррр asverevkin, Цитатавыписывает бланк переключений, в... 20.8.2010, 4:12
Dmitry_G Цитата(Игоррр @ 20.8.2010, 5:12) Dmitry_G... 20.8.2010, 21:18
Игоррр Roman D, А чего они сразу ремонт не ремонтируют? 21.8.2010, 11:12
Roman D За необходимость и достаточность мер безопасности ... 23.8.2010, 0:40
Oleg_n Надеюсь, автор темы не будет против, если немного ... 3.9.2010, 13:57
KIVOK Цитата. Энерготехнологическое оборудование выведен... 3.9.2010, 14:37
asverevkin К посту 26. Не пойму, зачем для того чтобы откинут... 7.9.2010, 15:39
Ивашка Цитата(AlexRU48 @ 17.8.2010, 23:41) При п... 19.12.2010, 0:07
noskovsi1972 Возникла такая же проблема на работе. (нач. смены ... 5.8.2022, 5:36![]() ![]() ![]() |
|