Повторное заземление нейтрали |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление нейтрали |
17.8.2010, 21:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 |
Здравствуйте! В дом заходит 3-ф сеть с заземленной нейтралью. На этаже в щитке ноль заземлён, тут же стоит автомат, щётчик, узо,автамат далее 6метрав провода и подвальный щиток. Вопрос надо ли заземлять ноль в подвале ?
п.с подвальный щиток, моя первая работа (электрик, первый курс) |
|
|
![]() |
18.8.2010, 15:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Угу. И про УЗО всё верно. Будет постоянно срабатывать, точнее, его просто не взвести.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
seraban Повторное заземление нейтрали 17.8.2010, 21:36
Мастер Джу Зачетку давай 5! 17.8.2010, 21:40
seraban для себя ведь делается...
Что насчёт нейтралки, н... 17.8.2010, 21:50
Мастер Джу Нет не надо повторно заземлять. 17.8.2010, 22:02
Гость Цитата(seraban @ 17.8.2010, 21:36) Здравс... 17.8.2010, 22:14
seraban эээ.. беспанятия, но есть новая такая же АПэшка в ... 17.8.2010, 22:18
seraban .. 17.8.2010, 22:30
Мастер Джу Цитата(Гость @ 18.8.2010, 3:14) Почему на... 17.8.2010, 23:09
savelij Отчего же глупость? Двухпроводная линия (похоже на... 18.8.2010, 0:56
Мастер Джу Цитата(savelij @ 18.8.2010, 5:56) Причём ... 18.8.2010, 1:12
savelij Цитата(Мастер Джу @ 18.8.2010, 2:12) Нужн... 18.8.2010, 2:41
seraban понял о чём вы.. Это времянка висит возле щитка
а... 18.8.2010, 11:57
Гость Цитата(seraban @ 18.8.2010, 11:57) понял ... 18.8.2010, 12:07
savelij Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:57) а заче... 18.8.2010, 12:26
seraban дом на даче
Первоя фото щиток на этаже, вторая фо... 18.8.2010, 12:13
Гость Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:13) дом на... 18.8.2010, 12:39
seraban значит нейтралку не заземлять 18.8.2010, 12:39
savelij Цитата(seraban @ 18.8.2010, 13:39) значит... 18.8.2010, 12:45
seraban 4*3мм в диаметре ( 7 квадратов) люминь, заземление... 18.8.2010, 12:51
Гость Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:51) 4*3мм ... 18.8.2010, 12:55
seraban да 18.8.2010, 12:59
Гость Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:59) да
Ран... 18.8.2010, 13:03
Chabrez Цитата(Гость @ 18.8.2010, 13:03) Рановато... 18.8.2010, 13:22
savelij Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 14:22) Вы нав... 18.8.2010, 14:55
Гость [quote name='savelij' date='18.8.2010,... 18.8.2010, 16:41
seraban ПУЭ
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой... 18.8.2010, 15:32
seraban относительно ложных срабатываний УЗО, при работе б... 18.8.2010, 16:02
Мастер Джу Цитата(seraban @ 18.8.2010, 21:02) относи... 18.8.2010, 16:10
seraban выбивает за секунду до силиной молнии,
и при работ... 18.8.2010, 16:23
savelij Цитатапс если автомат 3полюсной и на нём написана ... 18.8.2010, 16:36
seraban Всем спасибо за дискуссию! 18.8.2010, 16:44
Гость Цитата(seraban @ 18.8.2010, 16:44) Всем с... 18.8.2010, 17:15
NeW_66 Соединять нулевой рабочий провод, необходимо дольк... 18.8.2010, 19:52
seraban Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квад... 18.8.2010, 20:03
Гость Цитата(seraban @ 18.8.2010, 20:03) Со сто... 18.8.2010, 20:15
seraban запутал я людей...
Цитата(seraban @ 18.8.20... 18.8.2010, 20:48
Aleks 72 Цитата(seraban @ 18.8.2010, 23:03) Со сто... 18.8.2010, 22:53
Олега Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умн... 18.8.2010, 20:29
Гость Цитата(Олега @ 18.8.2010, 20:29) Диаметр ... 18.8.2010, 21:41
seraban фотка гавняная, это он 18.8.2010, 22:38
seraban ы.. подключил как есть, нейтраль не заземлял, на у... 20.8.2010, 19:23
Гость Цитата(seraban @ 20.8.2010, 19:23) ы.. по... 20.8.2010, 19:34![]() ![]() |
|