Обслуживание трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обслуживание трансформаторов |
| Гость_НизкийВольт_* |
2.6.2009, 16:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго всем времени суток. Поделитесь опытом люди добрые. У нас на предприятии остро встал вопрос – забрать на свое обслуживание принадлежащие нам сети и трансформаторы 6кВ. В теории то все понятно, но нет опыта и опытных людей, а на днях надо генеральному дать ответ о возможности и примерных вложениях. Как «заточить» нашу лабораторию на 6кВ почти определились. А вот с ремонтом и обслуживанием трансформаторов туговато.
Вопрос 1 Целесообразно ли проводить ремонт трансформаторов с выемкой активной части и ее сушкой собственными силами (у нас все таки более 30 трансформаторов 99% из них 1000кВА) или снял трансформатор и увез в ремонтную организацию ? Остальные вопросы потом. |
|
|
![]() |
| Гость_НизкийВольт_* |
18.8.2010, 3:36
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спасибо всем за советы. Сразу не мог выйти на связь-были проблемы с сетью. отвечу всем без цитат
Спустя год итог:. Встали мы на путь обслуживания эл установок 6кВ. Успешно проводим текущие ремонты трансформаторов- подтягиваем доливаем осматриваем и т. д. Лаборатория всем необходимым для 6кВ оснащена и зарегистрирована в РТН. Купили установку вост масла — пока еще не применяли (анализы масла были в норме). Но встает вопрос кап ремонтов — в моем отраслевом документе на ППР записано вытащи активную часть, осмотри, подтяни обмотки и магнитопровод, промой струей горячего масла!, и засунь обратно. Испытания измерения по ходу движения само-собой. Второй нюанс на моей памяти два раз выходили неожиданно (когда обслуживала др организация) два трансформатора, у одного причина банальна от старости лопнула прокладка внизу и сильно побежало масло до сработки газового реле. Получается что бы заменить нижнюю прокладку пришлось увозить транс сливать почти все масло. У второго то же убеж масло но лопнул метал, то же сливали. Все таки надо масляное хозяйство! А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей. |
|
|
НизкийВольт Обслуживание трансформаторов 2.6.2009, 16:00
Roman_D А зачем из транса душу вынимать, если он работает?... 2.6.2009, 16:14
Uran QUOTE (Roman_D @ 2.6.2009, 18:14) А зачем... 2.6.2009, 16:54
Roman_D Цитата(Uran @ 2.6.2009, 16:54) Надо будет... 2.6.2009, 17:47
с2н5он транс дело хитрое, если нет опыта, лучше не связыв... 2.6.2009, 21:23
gomed12 Работы должны производиться по графику ППР.
Перече... 2.6.2009, 21:39
andrey357 Вызвали наладчиков. Они померяли параметры трансфо... 3.6.2009, 7:01
Шаровая молния Цитата(andrey357 @ 3.6.2009, 8:01) И так ... 3.6.2009, 21:27
serega87 У меня ремонт 110/10 кВ делали на территории ПС (... 3.6.2009, 9:47
TYRIN Подскажите кто знает- прокладки под выводные изоля... 5.6.2009, 21:29
Uran QUOTE (TYRIN @ 5.6.2009, 22:29) Подскажит... 6.6.2009, 6:07

ilyasov1 резина МБС-С, круглые прокладки вырезают балеринко... 9.6.2009, 20:28
сергей_абрамов Цитата(TYRIN @ 5.6.2009, 18:29) Подскажит... 18.8.2010, 16:57
prude Цитата(НизкийВольт @ 18.8.2010, 0:36) А е... 18.8.2010, 9:47
НизкийВольт Цитата(prude @ 18.8.2010, 9:47) обходимся... 18.8.2010, 16:18
Uran Если возникает вопрос насчет маслохозяйства-можно ... 18.8.2010, 17:04
НизкийВольт Цитата(Uran @ 18.8.2010, 17:04) Если возн... 18.8.2010, 18:09
НизкийВольт Никто не хочет поделиться информацией? 9.9.2010, 13:32
Roman D Фильтр-пресс может понадобиться, установка для исп... 9.9.2010, 14:07
НизкийВольт Цитата(Roman D @ 9.9.2010, 14:07) Фильтр-... 9.9.2010, 15:28
Roman D Цитата(НизкийВольт @ 9.9.2010, 15:28) Вни... 9.9.2010, 15:48
asverevkin Здравствуйте. НВ, Вас интересуют кап рем тр-ров до... 9.9.2010, 20:01
НизкийВольт Спасибо за развернутый ответ практика. А как у ва... 10.9.2010, 3:30
asverevkin АЧ трансформаторов таких габаритов у нас почему-то... 10.9.2010, 16:51
НизкийВольт Спасибо за совет, прикинем стоит ли, сообразить по... 11.9.2010, 17:26
asverevkin Возраст трансов от 1976 до 2006 г, абсолютное боль... 11.9.2010, 20:54
НизкийВольт Понятно, ПТЭЭП то ПТЭЭПом, но у нас есть отраслево... 12.9.2010, 6:21
с2н5он Цитата(НизкийВольт @ 12.9.2010, 6:21) Даж... 12.9.2010, 7:31
asverevkin Цитата(НизкийВольт @ 12.9.2010, 11:21) на... 12.9.2010, 8:41
Roman D кажись, 40-й год или около того. 12.9.2010, 9:59
НизкийВольт Отвлекусь от темы - я год назад видел распред-подс... 12.9.2010, 16:40
Roman D Цитата(НизкийВольт @ 12.9.2010, 16:40) са... 12.9.2010, 19:01
НизкийВольт Зачем так сурово, я просто посмотрю состояние изол... 13.9.2010, 3:12
asverevkin Сами принимайте решение. Сколько людей, столько и ... 14.9.2010, 18:23
НизкийВольт Спасибо за ответ. Сначала думаю проведем измерения... 15.9.2010, 2:50![]() ![]() ![]() |
|