Прошу разрешения вопроса всей институтской жизни.......
в сетях 10-35кВ используется 3хпроводная сеть, к примеру it, понятно чтобы не мучало людей 1ф КЗ, но вопрос вот в чем......... банально, но все же......... с детства учат, что для того, чтоб по цепи тек ток необходим замкнутый контур....как допустим в сетях 0,4кВ 3фазы, а ноль - обратный провод....но если сеть трехпроводная, то где же замкнутый контур(по которому течет ток, т.е. 4й провод.....не по земле(грунту) же течет ток понятно, если нагрузка симметрична, то тока в нуле нет, а иначе....должен же быть 4й провод??? |
|
|
![]() |
| Гость_стьюдент_* |
11.9.2006, 13:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
природу этих вещей понять сложно. если построить векторную диаграмму линии, то можно увидеть, что величина емкостного тока действительно влияет на соотношение напряжений в начале и в конце линии. на словах я понял всё так: емкостной ток опережает напряжение на 90 градусов (в то время как нагрузочный ток носит активно-индуктивный характер и отстаёт от напряжения), то есть линия вырабатывает избыточную опережающую реактивную мощность, которая перетекает в питающую систему. а как известно, величина напряжения на участке сети напрямую зависит от избытка или недостатка реактивной мощности. на этом же принципе основана концепция компенсирующих устройств. я этого всего не догоняю, но векторная диаграмма говорит за себя. явление это многие называют "генерацией линии".
|
|
|
kostya_k it сеть к примеру 18.2.2006, 2:26
kivan Re: it сеть к примеру 18.2.2006, 14:51
kivan Re: it сеть к примеру 18.2.2006, 15:26
kostya_k спасибо, теперь полная ясность............ 18.2.2006, 15:51
Коот Цепь для нагрузки следующая: фаза генератора (А на... 19.2.2006, 13:31
Алэксандр - А откуда ёмкость фаз возникает? 24.2.2006, 23:40
Александэр - СПАСИБО!!!!!!! 24.2.2006, 23:51
Коот Цитата(Алэксандр)- А откуда ёмкость фаз возникает?... 25.2.2006, 14:45
Алэксандр То - есть, получается с проводов через ВОЗДУХ ток ... 26.2.2006, 0:20
Коот Совершенно верно, только в землю вообще никогда ни... 26.2.2006, 5:54
Алэксандр Странно. От провода до провода обычно меньше расст... 26.2.2006, 14:03
Коот Все обсолютно правильно. Земля появляется здесь по... 26.2.2006, 17:09
Алэксандр - Интересно, наверное, чем длинее линия, тем выш... 26.2.2006, 18:33
Коот Цитата(Алэксандр)- Интересно, наверное, чем... 26.2.2006, 19:11
Алэксандр - Господи, а это отчего? 26.2.2006, 22:34![]() ![]() ![]() |
|