![]() В кабеле "ноль" содинен с "землей". , электропроводка в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() В кабеле "ноль" содинен с "землей". , электропроводка в квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 19144 ![]() |
Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос.
Электрик делал мне проводку: ставили розетки с заземлением, в квартиру вводился кабель, имеющий внутри 4 провода (земля, ноль и две фазы), в электрическом щитке провода разводились на 2 обычных автомата 25А (без УЗО). В доме настоящего заземления нет, в щитке на лестничной клетке сделано "зануление". После завершения работ (штукатурения, поклейки обоев ![]() Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"? UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННАЯ ВЫШЕ КОММУТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА И В КАБЕЛЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДЕФЕКТОВ, ТО КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ - БУДУТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ АВТОМАТЫ И Т.П.? (В КАБЕЛЕ КАЖДЫЙ ПРОВОД 2,5 ММ2, АВТОМАТЫ 25А). Сообщение отредактировал Дмитрий_А - 12.8.2010, 12:01 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Если каждый автомат отключает свою часть нагрузки, то это нормально. То, что "нули" объединены, это во-первых нарушение правил, во-вторых это означает фактическое отсутствие нормального защитного "нуля", в-третьих это потенциальный источник проблем когда лет через 5-10 кто-нибудь попытается разобраться с вашей проводкой.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 16:44 |
|
![]() |