В кабеле "ноль" содинен с "землей". , электропроводка в квартире

Дмитрий_А
сообщение 11.8.2010, 0:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 19144



Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос.

Электрик делал мне проводку: ставили розетки с заземлением, в квартиру вводился кабель, имеющий внутри 4 провода (земля, ноль и две фазы), в электрическом щитке провода разводились на 2 обычных автомата 25А (без УЗО).

В доме настоящего заземления нет, в щитке на лестничной клетке сделано "зануление".

После завершения работ (штукатурения, поклейки обоев icon_smile.gif ) выяснилось, что ни один из двух автоматов по отдельности ничего не отключает, отключают только оба вместе и сразу всё. Электрик прозвонил и сделал заключение, что два провода фазы "спеклись" и работают как один провод. В результате он пересоединил провода в коробке в квартире и провода в щитке на автоматах таким образом, что по двум "спекшимся" проводам (бывшим фазным) теперь идут вместе "земля" и "ноль", а по двум оставшимся проводам (бывшим "земля" и "ноль") теперь идут фазы. В щитке на всякий случай прикрепили пояснительную записку.

Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"?

UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННАЯ ВЫШЕ КОММУТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА И В КАБЕЛЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДЕФЕКТОВ, ТО КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ - БУДУТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ АВТОМАТЫ И Т.П.? (В КАБЕЛЕ КАЖДЫЙ ПРОВОД 2,5 ММ2, АВТОМАТЫ 25А).

Сообщение отредактировал Дмитрий_А - 12.8.2010, 12:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 14:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19182



Интересный винегрет. Интересно, а какой счетчик стоит на квартиру, двухфазный? Или имеется ввиду, что просто идет одна фаза по двум проводам? Если речь об одной фазе по двум проводам, то причиной того что по отдельности автоматы нечего не отключают проста, они гдето запараллелены, либо в щитке, либо в распаечной коробке. Что касается соединенных рабочего нуля и защитного, то ГИПОТЕТИЧЕСКИ со стороны пользования думаю проблем не должно быть, но коль это нарушение правил (а это так), то лучше устранить! И снова таки напомню, что включенные параллельно два автомата, это создает большую опасность, чем соединенные нули (поскольку через них получается в вашу квартиру может идти до 50А, а провод алюминиевый у вас в квартире больше 25А не выдержет, для него и 25 много, может быть очень не хорошо - я о пожаре, если проводка где-то мелко заглублена в стену)! Совет какой- смените электрика, коль он в 4-х проводах запутался и пусть, другой все еще раз проверит! Как я понял, то вы попробывали съекономить на кабеле? Была попытка организовать две группы в квартире по одному кабелю? По правилам это два 3-х жильных кабеля, в вашем случае, раб. и защиный нули сделали общими для двух групп. Если чесно это бардак. Но главное, коль в квартире была одна группа а теперь две, то нужно было где-то разрезать, тогда бы автоматы отключали свою часть квартиры! Вообщем ищите нормального электрика, а не дядю с плоскогубцами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий_А
сообщение 15.8.2010, 20:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 19144



Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 15:13) *
Интересный винегрет. Интересно, а какой счетчик стоит на квартиру, двухфазный? Или имеется ввиду, что просто идет одна фаза по двум проводам? Если речь об одной фазе по двум проводам, то причиной того что по отдельности автоматы нечего не отключают проста, они гдето запараллелены, либо в щитке, либо в распаечной коробке. Что касается соединенных рабочего нуля и защитного, то ГИПОТЕТИЧЕСКИ со стороны пользования думаю проблем не должно быть, но коль это нарушение правил (а это так), то лучше устранить! И снова таки напомню, что включенные параллельно два автомата, это создает большую опасность, чем соединенные нули (поскольку через них получается в вашу квартиру может идти до 50А, а провод алюминиевый у вас в квартире больше 25А не выдержет, для него и 25 много, может быть очень не хорошо - я о пожаре, если проводка где-то мелко заглублена в стену)! Совет какой- смените электрика, коль он в 4-х проводах запутался и пусть, другой все еще раз проверит! Как я понял, то вы попробывали съекономить на кабеле? Была попытка организовать две группы в квартире по одному кабелю? По правилам это два 3-х жильных кабеля, в вашем случае, раб. и защиный нули сделали общими для двух групп. Если чесно это бардак. Но главное, коль в квартире была одна группа а теперь две, то нужно было где-то разрезать, тогда бы автоматы отключали свою часть квартиры! Вообщем ищите нормального электрика, а не дядю с плоскогубцами.

Спасибо за Ваш ответ! Вот с Вами мне хотелось бы поподробнее посоветоваться.
Да, электрик-то вроде квалифицированный, на крупном заводе работает, обучения всякие проходит и т.п. Почему предложил использовать один 4-жильный кабель вместо двух 3-жильных, не знаю, возможно из соображений удобства прокладывания. Экономить ни на чем не пытались. Когда проблема вскрылась, он полностью отсоединял этот 4-жильный кабель в электрическом щитке на площадке и в коробке в квартире, и прозванивал, после чего сделал вывод, что дефект именно в кабеле - спеклись два провода.
На данный момент ситуация выглядит следующим образом: провод везде использован медный, розетки с заземляющим контактом, в квартире от розеток до коробки 3-жильный 1,5 мм2, от коробки в квартире до щитка на площадке 4-жильный 2,5 мм2 (по-моему такое сечение). В 4-жильном кабеле 2 жилы спеклись, по ним пущены ноль и земля. В щитке стоят два автомата 25А. На данный момент они работают правильно и отключают каждый свою часть розеток.
Пожалуйста, ответьте:
- Насколько я понимаю, через эти автоматы идет одна фаза. Но я немного не понял, считаются ли сейчас эти автоматы запараллеленными и представляют угрозу?
- Соединение в кабеле ноля и земли как-то ухудшает характеристики проводки в плане срабатывания автоматов в случае короткого замыкания, снижает безопасность проводки и т.п.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий_А   В кабеле "ноль" содинен с "землей".   11.8.2010, 0:02
- - Anatoli   Скорее всего кабель повреждён при проведении строи...   11.8.2010, 0:20
- - DmitriyMon   Цитата(Дмитрий_А @ 11.8.2010, 1:02) Уважа...   11.8.2010, 1:00
- - с2н5он   вообще то это нарушение ПУЭ, раз провели замену пр...   11.8.2010, 5:23
|- - sanykrimea   Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 4:23) а точно ...   11.8.2010, 12:15
|- - Дмитрий_А   Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 6:23) вообще т...   11.8.2010, 14:50
|- - Roman D   Цитата(Дмитрий_А @ 11.8.2010, 13:50) сейч...   12.8.2010, 15:25
- - Мидведь   Вообще, электрик должен был провести один трёхжиль...   11.8.2010, 12:10
- - nserg   пи обрыве этого спекшегося провода на металических...   12.8.2010, 7:11
- - Дмитрий_А   UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННА...   12.8.2010, 12:01
|- - ilyasov1   Цитата(Дмитрий_А @ 12.8.2010, 15:01) UPDA...   12.8.2010, 14:55
- - Авал   Цитата(Roman D @ 12.8.2010, 15:25) Это на...   14.8.2010, 13:54
- - Инженер_облэнерго   Интересный винегрет. Интересно, а какой счетчик ст...   15.8.2010, 14:13
|- - Дмитрий_А   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 15...   15.8.2010, 20:48
- - Dervish   Если каждый автомат отключает свою часть нагрузки,...   15.8.2010, 22:09