Расчет необходимого сечения питающего кабеля

Гость_Гость_*
сообщение 9.9.2003, 12:42
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста механизм расчета необходимого сечения провода при 3х фазном подключении стерилизатора мощность 45 кВт.
Что получится при применении медного кабеля проложенного в кирпичной стене.
Зараннее благодарен.
Владимир Спиридонов.
vlad(DOG)red.khv.ru icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Инженер_облэнерго_*
сообщение 15.8.2010, 13:24
Сообщение #2





Гости






Конечно может я не так опытен как некоторые советчики, но 3-и года делаю проекты электроснабжения от часных домов до супермаркетов и пром. объектов. Так вот основные формулы для выбора проводников это две простые формулы: Для трех фаз: Ток=Активная мощность(измеряется чаще в киловаттах, кВт) деленная на (корень из(3)) потом на напряжение = 0,38, потом на косинус (коэфициент мощности) т.е. I=Р/(корень3*0,38*cos(фи)). Сдесь самый важный параметр косинус. Табличное значение для жилья 0,96, для магазина = 0,85, для двигателя берем 0,7 или если это старье какое-то, то лучше 0,5. Далее из таблицы выбираем сечение проводника. Но как правило если считаем на коленке, то по меди на 1мм2 приходится 10А, для алюминия можно взять 5А. Алюминий не рекомендуют нынче для прокладки в помещении! Ну а если разговор об одной фазе, то и того проще: I=P(кВт)/0,22(кВ). Косинусом пренебрегают, но снова таки можно его в знаменатель добавить - будет точнее расчет! Это в кратце. Если же вы городите чето большое с хорошей мощностью, то лучше обратитесь к знающему человеку, т.к. ток это еще не все! Немаловажна еще и длинна линии и чем вы ее будете защищать от коротких и не очень замыканий! Бывает по току нада 4кв. а по расчету на падение напряжения 10кв., а как начинаешь подбирать защиту, то выходит уже и 16 маловато. Вот такие пироги! К слову, также рекомендуется использовать для освещения 1,5мм2 медь, а для розеток - 2,5мм2. при этом провода должны быть одножильные, соединения либо болтовое, либо пайка, не каких скруток под изоленту! И не дай бог вам соединять медь и алюминий вместе! Контак окисляется и начинает греться, а там глядишь и пожар будет (если надо, то тогда через клемник, ну накрайний случай, болт с металической или оцинкованой шайбой (тремя))! Надеюсь помог? И напомню Напряжение (точнее ток но суть одна) опасно для жизни, внимательно проверяйте наличие напряжения прежде чем лезть туда где оно обитает, сообщайте тем людям которые могут его случайно врубить когда вы провода в руках держите и т.д. В любом случае лучше работать хоть в обычных перчатках, и в хорошей резиновой обуви, да и желательно чтобы кто-то был рядом, в случае чего хоть на помощь позовет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   Расчет необходимого сечения питающего кабеля   9.9.2003, 12:42
- - electrik   Вообще то для практического применения делается не...   9.9.2003, 18:21
- - Ivan_str   А почему Вы не учли cos fi в расчете? Подскажите,...   19.3.2008, 10:55
- - Anatoli   Косинус активной нагрузки=1, косинус двигателя мо...   19.3.2008, 12:42
- - Ivan_str   0,5 для двигателя. От куда берут такое значение???   19.3.2008, 13:10
- - Гость   В расчете используется сеть с низковольтным напряж...   7.4.2008, 21:46
- - Zedaj   Справочник сельского электрика, Cos f для 3000 обо...   9.4.2008, 22:34
- - Гость   Я прошу прощения. Может быть не туда пишу. Но у ме...   13.4.2008, 10:49
|- - электроник1   Цитата(Гость @ 13.4.2008, 10:49) Я прошу ...   13.4.2008, 11:26
- - Олега   Всего 10, вместе по всем фазам.   13.4.2008, 11:24
- - Гость_Николай_*   Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на...   13.4.2008, 11:31
|- - Uran   Цитата(Гость_Николай_* @ 13.4.2008, 12:31...   13.4.2008, 14:10
- - Гость_Николай_*   2 электроник1 Неважно какой кабель там лежит. Все ...   13.4.2008, 13:45
- - SKlim   Я бы посоветовал бы еще проверить по падению напря...   29.4.2008, 10:43
- - Roman_D   Вот у нас тут все про коссинуссы говорят. А что, р...   8.6.2008, 7:42
- - savelij   В сообщ.13 учли реактивку (косинус 0,8 )... А, воо...   8.6.2008, 20:06
- - yura_ts   Совсем запутался - сечения кабеля в ПУЭ (основывае...   3.7.2008, 3:30
- - Взводатор   . Для облегчения выбора - http://users.iptelecom.n...   3.7.2008, 9:36
- - yura_ts   Воспользоваться программой может каждый, а мне хо...   3.7.2008, 12:09
- - SKlim   Yura ts В общем случае ток=мощность/напряжение. Дл...   3.7.2008, 12:22
- - Взводатор   Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 11:09) Восполь...   3.7.2008, 12:37
- - Инженер_облэнерго   Конечно может я не так опытен как некоторые советч...   15.8.2010, 13:24
- - с2н5он   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13...   15.8.2010, 20:11
- - Глэн   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13...   19.8.2010, 20:12