![]() Как группа допуска по электробезопасности требуется? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как группа допуска по электробезопасности требуется? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19135 ![]() |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой допуск нужно иметь что бы перебирать щиты в квартирах, устанавливать счетчики, подключать дома на дачных участках? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19135 ![]() |
3-ю группу можно получит без второй? и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно)
спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. 3-ю группу можно получит без второй? 2. и можно ли перебирать щит в квартире одному ( со ссылочкой на соответствующий документ если можно) спасибо 1. а можно сначала жениться, а потом родиться шоб не повторять ошибок? ![]() 2. в принципе можно если у вас организация, а не просто халтурите гл. 2.4 ПОТ РМ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19135 ![]() |
2. в принципе можно если у вас организация, а не просто халтурите гл. 2.4 ПОТ РМ Првильно ли я понял: если я имею III группу, то для переборки щитка в своей квартире нужно найти еще одного "страхующего" с I или II группой чтоб в случае чего мог оказать первую помощь? Спасибо за ссылки на ПОТ РМ) Сообщение отредактировал Sergey2010 - 11.8.2010, 10:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Првильно ли я понял: если я имею III группу, то для переборки щитка в своей квартире нужно найти еще одного "страхующего" с I или II группой чтоб в случае чего мог оказать первую помощь? если Вы работаете в организации и есть приказ,подписанный руководителем, что данные работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации, то второй чел. не обязателен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_rerbi_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
если Вы работаете в организации и есть приказ,подписанный руководителем, что данные работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации, то второй чел. не обязателен Какой приказ?! Изучите гл. 2.4. ПОТРМ-016-2001. И где прочитали, что выполнение работ в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем, не требует второго работника (см п.2.4.4.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Какой приказ?! Изучите гл. 2.4. ПОТРМ-016-2001. 2. И где прочитали, что выполнение работ в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем, не требует второго работника (см п.2.4.4.) 1. п. 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. Руководитель организации издает только приказы - об другом не слыхал 2. п. 2.4.6. Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично. даже индивидуальный предприниматель один не может работать в ЭУ в данном случае но сдать на группу может -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_rerbi_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
1. п. 2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. Руководитель организации издает только приказы - об другом не слыхал 2. п. 2.4.6. Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично. Вы хоть понимаете, что цитируете?Читайте же свое внимательней. "....утвержденном руководителем организации перечне работ". Про какие еще приказы гутарим? Назвать еще документы, которые утверждает руководитель? Поглядите еще п.2.4.3 (там про возможность единоличного раньше было). Про возможность, понимаете? Вот и укажите какие возможны единолично, а каки разрешены в составе бригады. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |