Подключаю храм , По какой категории питать культовое учереждение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключаю храм , По какой категории питать культовое учереждение? |
12.8.2010, 14:54
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 19097 |
Всем доброго дня!!!
Помогите решить проблему. Имеется православный храм и по нему проект с тремя вводами. Ввод1, ввод2 и ДГУ. Реально подведен только один. Если и будет второй, то только на пожертвования и не скоро, а мож и останется все так. Подскажите по какой категории запитываются подобные учереждения? Будут ли проблемы со здачей, если я реализую сборку щитов по фактически существующему одному вводу с одним учетом? заказчик просит собрать как на схеме, но там только на АВР с автоматическими переключателями уйдет почти половина всей сметной стоимости щитов, поэтому не вижу смысла городить сложные схемы раз всего один ввод |
|
|
![]() |
12.8.2010, 16:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть проект, есть указание Заказчика. Какие могут быть раздумья? Проект с учетом развития, что б заново не переделывать.
СП 31-103-99 "Категория надежности электроснабжения зданий, входящих в храмовые комплексы, источники питания и типы вводных и распределительных щитов определяются заданием на проектирование". Минимальная категория надежности ЭС определена нормативами, а максимальная ограничивается лишь желанием Заказчика, его материальным благополучием. В Украине, к примеру, в ДНАОП 0.00-1.32-01 "Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация, пожаротушение, системы противодымной защиты, пожарные извещатели, противо-пожарный занавес, аварийное и эвакуационное освещение, сигнализация загазованности" в таких учреждениях однозначно отнесены к I категории. Остальное - III кат. На всякий случай, есть еще пособие к СП - МДС 31-9.2003 том 2 ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ И КОМПЛЕКСЫ. Там: "Категория надежности электроснабжения зданий, входящих в храмовые комплексы, должна приниматься II, технических средств противопожарной защиты - I. Типы вводных и распределительных щитов определяются заданием на проектирование". Док разработан Архитектурно-художественным центром Московской патриархии Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2010, 17:02 |
|
|
ПРИМУС Подключаю храм 12.8.2010, 14:54
savelij ИМХО. Коль есть утверждённый проект и заказчик не ... 12.8.2010, 15:57
Инженер_облэнерго Если слету, то думаю не меньше 2-й категории, а ка... 15.8.2010, 14:34![]() ![]() |
|