Доброго времени суток ! коллеги подскажите в чем разница испытания 1000 в. и 2500 в ? большинство нормативов по испытанию сопротивлении изоляции предписывают 2500 в. , тогда зачем нужен м 4100-4 , ? и что им можно испытывать ?
Заранее извиняюсь за тупой вопрос , благодарен за любой ответ !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 11.8.2010, 18:08
Сообщение #2





Гости






Существует понятие измерение сопротивления изоляции его выполняете мег. 1000в и есть понятие испытания изоляции на прочность мег.2500в.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n62303982
сообщение 11.8.2010, 18:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18967



Цитата(Гость_ez81_* @ 11.8.2010, 19:08) *
Существует понятие измерение сопротивления изоляции его выполняете мег. 1000в и есть понятие испытания изоляции на прочность мег.2500в.

Спасибо за ответ , а какие параметры в протоколе на прочность ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 11.8.2010, 20:41
Сообщение #4





Гости






Цитата(n62303982 @ 11.8.2010, 18:43) *
Спасибо за ответ , а какие параметры в протоколе на прочность ?

протокол один и тот-же только в заключение указано испытание проведено мег. на 2500в (для линийй 0,6кВ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n62303982
сообщение 11.8.2010, 21:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 18967



Цитата(Гость_ez81_* @ 11.8.2010, 21:41) *
протокол один и тот-же только в заключение указано испытание проведено мег. на 2500в (для линийй 0,6кВ)

Недоперепонял -1.8.39. ...сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В . Испытания в осветительных проводках проводятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли.
ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДО 1000В ЗАЧЕМ 2500 В.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 22:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены