Доброго времени суток ! коллеги подскажите в чем разница испытания 1000 в. и 2500 в ? большинство нормативов по испытанию сопротивлении изоляции предписывают 2500 в. , тогда зачем нужен м 4100-4 , ? и что им можно испытывать ?
Заранее извиняюсь за тупой вопрос , благодарен за любой ответ ! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Существует понятие измерение сопротивления изоляции его выполняете мег. 1000в и есть понятие испытания изоляции на прочность мег.2500в.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 18967 ![]() |
протокол один и тот-же только в заключение указано испытание проведено мег. на 2500в (для линийй 0,6кВ) Недоперепонял -1.8.39. ...сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок напряжением до 1кВ измеряется мегаомметром на 1000В . Испытания в осветительных проводках проводятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли. ЕСЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДО 1000В ЗАЧЕМ 2500 В.? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |