Здравствуйте!
Хотелось бы узнать можно ли найти мощность трансформатора,
которую он отдает в сеть исходя из следующих данных:
Высоковольтный понижающий транс ( 1000кВа ),
понижает напряжение с 6,6кВ до 380В,
ток на амперметре по высокой = 60А ( макс. по шкале=100А )
Как правильно рассчитать мощность,
которую транс отдаёт в сеть потребителям ?
И до какого предела можно его нагружать?
Спасибо!


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tchernishev
сообщение 9.9.2006, 0:51
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Вообщето я эту формулу взял из сетей и систем, а физику в школе я и вправду прогуливал. Если брать активную мощность, то надо умножать на cos ф, а для полной мощности в абсолютных значениях формула абсолютно верна. Ни в коем случае не допускайте ошибок. Т.к. я всего-навсего студентишко, то на меня гнать можно, но воткну ка я для подтверждения страничку из учебника профессора Идельчика "Электрические сети и системы":

тут написано для автотрансформатора, но это целиком справедливо для трансформатора в расчётах установившихся режимов.
И откуда вы такую формулу накопали?? icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 7:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены