Добрый день.
Планирую заменить «щиток» в квартире в связи с необходимостью подключения стиральной машины.
Работать будет электрик из жека, но очень хочу знать как должно быть сделано, а то халтурят как бог на душу положит.
Имеющаяся ситуация на фотках. В «этажном» щите провода и скрутки; что-куда-откуда лучше наверно спецу выяснять.
В «квартирном» пакетник мертвый – замкнуло его в положении «ВКЛ», при повороте ручки фаза не отключается.
Хочу чтоб сделали следующее
Из «этажного» щитка провели медь (6 мм2, 3жилы)
В квартире их завели на автомат (однофазный,20А или 25А), с автомата на счетчик, со счетчика на 2 групповых автомата по 20А и 1 УЗО(16А на стиралку)

Просмотрел информацию по форуму для «чайников»
Возникли вопросы
Какая схема вероятнее всего реализована (и как должно быть)-
Вводной кабель в квартиру идет на счетчик или на пакетник.
Если на пакетник, то можно подцепить «новый медный провод» с площадки на вводной автомат(нужен ли спец бокс для его опломбировки?), далее существующие алюминиевые концы запломбированные в счетчике подключить к вводному автомату(входящие на счетчик) и на групповые автоматы (выходящие со счетчика)
Можно обойтись без вызова инспектора Энергосбыта, пломбы ведь не трогаются?
А потом через пару лет самому установить счетчик

Если вводной кабель идет сразу на счетчик, та наверно сначала необходимо вызвать инспектора. Что бы он выписал предписание, а потом электрика, и в этом случае не нужен вваодной автомат.

Спасибо за понимание

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
220v-elektrik
сообщение 11.8.2010, 15:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



БЕЛГОРОДЭНЕРГОСЕРВИС
пункт 1.6 обрати внимание
Открытое акционерное общество

Технические требования на организацию учета электрической энергии.
Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета. Сечение, способ прокладки кабеля определить чертежом проектом.
1. Для организации учета электроэнергии предусмотреть:
1.1 Прибор учета однофазный статический (электронный), допускается индукционный при обеспечении требований инструкций завода-изготовителя (подогрев до допустимого температурного диапазона при эксплуатации) класса точности 2,0 и точнее (ПРРЭ п.141).
1.2 Для защиты от несанкционированного доступа и для исключения возможности искажения результатов измерений согласно ПУЭЭ п.3.5., счетчик установить в запирающемся шкафу учета с окошком на уровне циферблата электросчетчика и возможности пломбировки дверцы шкафа. Высота от пола до коробки зажимов электросчетчика должна быть в пределах 0,8 – 1,7м. Конструкция его крепления должна обеспечить возможность установки и съема электросчетчика с лицевой стороны.
1.3 На вновь устанавливаемых однофазных счетчиках должна быть пломба госповерки с давностью не более 2-х лет (ПУЭ п 1.5.13).
1.4 Шкаф учета установить, согласно ПУЭЭ п.3.2. на границе балансовой принадлежности электросети.
1.5 При монтаже электропроводки оставлять концы провода длинной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм должна иметь отличительную окраску (ПУЭ п. 1.5.35.).
1.6 Перед счетчиком для безопасной его замены, в шкафу учета установить коммутационный аппарат (ПУЭ п .1.5.36.) с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата. Отключающие аппараты для снятия напряжения в расчетных счетчиках , расположенных в квартирах должны размещаться за пределами квартиры.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergey2010   Реконструкция щитка в квартире   11.8.2010, 12:54
- - 220v-elektrik   В этажном щите надо поставить двухполюсной АВ, от ...   11.8.2010, 15:13
- - Sergey2010   т.е. то что сейчас сделано - нарушение ПУЭ (пункт ...   11.8.2010, 15:21
- - Заземляющий   Если денег много, то поставьте дифавтомат...   11.8.2010, 15:58
- - 220v-elektrik   БЕЛГОРОДЭНЕРГОСЕРВИС пункт 1.6 обрати внимание Отк...   11.8.2010, 15:59
|- - с2н5он   Цитата(220v-elektrik @ 11.8.2010, 15...   11.8.2010, 19:25
|- - Sergey2010   Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 19:25) зачем п...   12.8.2010, 0:25
|- - Roman D   Цитата(Sergey2010 @ 12.8.2010, 0:25) квар...   12.8.2010, 6:14
- - Sergey2010   В ПУЭ п 1.5.36 ничего про апломбировку не сказано....   12.8.2010, 12:24
- - Инженер_облэнерго   Лично я не понял, счетчик перенесли из поэтажной п...   15.8.2010, 17:19
|- - Олега   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 17...   16.8.2010, 9:22
|- - sanykrimea   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 16...   16.8.2010, 11:39
|- - Starik5   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 17...   18.8.2010, 20:16
|- - Олега   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 20:16) Полнос...   18.8.2010, 21:19
|- - Starik5   Цитата(Олега @ 18.8.2010, 21:19) И с этим...   18.8.2010, 22:25
|- - Олега   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 23:25) и защи...   18.8.2010, 22:32
|- - Starik5   Цитата(Олега @ 18.8.2010, 22:32) В систем...   18.8.2010, 22:48
|- - Олега   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 22:48) В моем...   19.8.2010, 8:49
|- - Starik5   Цитата(Олега @ 19.8.2010, 8:49) "От ...   19.8.2010, 23:16
- - Sergey2010   Инженер_облэнерго, спасибо за разъяснения по повод...   16.8.2010, 11:20
- - 220v-elektrik   берем трехжильный кабель 3х6 годится , ведем в ква...   16.8.2010, 11:33