Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Рассчёт потребляемой мощности от трансформатора.

Electrician
сообщение 6.9.2006, 22:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.6.2006
Из: Видное
Пользователь №: 5957



Здравствуйте!
Хотелось бы узнать можно ли найти мощность трансформатора,
которую он отдает в сеть исходя из следующих данных:
Высоковольтный понижающий транс ( 1000кВа ),
понижает напряжение с 6,6кВ до 380В,
ток на амперметре по высокой = 60А ( макс. по шкале=100А )
Как правильно рассчитать мощность,
которую транс отдаёт в сеть потребителям ?
И до какого предела можно его нагружать?
Спасибо!


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Electrician
сообщение 8.9.2006, 21:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.6.2006
Из: Видное
Пользователь №: 5957



Исходя из моих данных( I=60A, U=6600B, P=1000kBA) и Вашей формулы,
загруженность моего транса=69процентам?


--------------------