Подскажите, пожалуйста, как отразится на потребителях КЗ в электроустановках 6-10кВ? Вопрос был задан на экзаменах по ТБ,человеку обслуживающему АИИС КУЭ. Если можно,то по-подробней,с точки зрения настоящих энергетиков

Wazlaw,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nserg
сообщение 9.8.2010, 12:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 19052



Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ. Отключений не будет.
Если 2 или 3 фазное то сработает защита и отключится оборудование.
если кз однофазное оставить на долго то тооно может перейти в 2 а потом и в 3 фазное.
ВОТ как то так

Сообщение отредактировал nserg - 21.10.2010, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.8.2010, 22:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(nserg @ 9.8.2010, 13:41) *
Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режим для сети 6-10 кВ.

Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.
При к.з. на землю в сети и изолированной нейтралью (6-10-35 кВ) обычно фазное напряжение поврежденной фазы падает до 0, а фазные напряжения неповрежденных фаз поднимется до линейного. К примеру в сети 10кВ -фазные напряжения (в норм. режиме оно около 6 кВ) при "полной земле" фазы "А" (провод замкнул на заземленную траверсу) , на "А"-0кВ, на "В" и"С" по 10кВ т.е. в 1.73 (корень из 3-х) больше. Потребитель ,конечно не почувствует , ибо подключен на линейное, но как было сказано выше это к.з. может перейти в междуфазное и тогда отключится линия уже от МТЗ. Много чего "нехорошего" может возникнуть при к.з. на землю в сетях с изол. нейтралью. При "неполной" земле (обрыв провода, замыкание фазы на землю через дер. опору или ветви дерева) напряжения фаз могут быть иными (например 2.5, 8, 9 -типа того) и постоянно меняться .Если обрыв и провод лег на землю (нет контакта с заземленной конструкцией ), то есть опасность попасть в месте к.з под шаговое напряжение (при таких показаниях если ВЛ проходит по населенной местности-лучше отключить ВЛ).Если на деревянной опоре вылетел крюк или изолятор и провод касается опоры, то особенно при сырой погоде опора может загореться . Ну и последнее ТН-10кВ на секции при "земле" , если долго держать линию с "землей" может перегреться и "накрыться медным тазом" icon_smile.gif
И еще все-таки при отыскании "земли" дежурный будет кратковременно отключать присоединения секции т.е. искать "землю" и кратковременно отключать потребителей (отключил- посмотрел на вольтметр-включил и т.д. пока не нарвется на фидер с "землей" т.е. при отключении которого показания на секции не станут нормальными).


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.8.2010, 7:50
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 21:00) *
Где уж нормальный?
Защита от к.з на землю в сетях 6, 10, 35 кВ работает как правило на сигнал т.е. ничего не отключается.

Однофазное замыкание на землю - это совсем не короткое замыкание. Термин здесь не корректный.

Короткое замыкание для сетей с изолированной нейтралью - это двух- или трёхфазное замыкание, которое наверняка приведёт к отключению и/или к повреждению высоковольтного оборудования с более или менее длительным ремонтом. Потребитель сразу это заметит.

Однофазное замыкание на землю, как правило, не приводит к моментальному отключению потребителя. Он его и не заметит - пока оно не перерастёт в более серьёзные повреждения.

Фазное (точнее, фаза-земля) напряжение в трехфазной сети с изолированной нейтралью - это величина, позволяющая судить только о состоянии изоляции относительно земли и симметрии линии). Величина относительная, и на работу трансформаторов никак не влияющая. Напряжение между фазами при однофазном замыкании на землю меняться не будет, как не будет меняться напряжение 0,4 кВ у потребителя.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Wazlaw   КЗ в электроустановках   5.8.2010, 7:00
- - Littleflea   Цитата(Wazlaw @ 5.8.2010, 8:00) Подскажит...   5.8.2010, 10:10
- - doro   Если время терпит, за выходные подготовлю разверну...   5.8.2010, 11:38
- - Wazlaw   Время-то терпит, мне кажется здесь ещё зависит от ...   5.8.2010, 13:14
- - Dervish   При кз потребители почувствуют посадку напряжения ...   5.8.2010, 14:24
- - Anatoli   Как процессы происходящие на стороне 6-10 кВ касаю...   5.8.2010, 15:02
- - Starik5   В любом случае при КЗ сработает защита на подстанц...   5.8.2010, 22:41
- - Viktor2004   На измерительном трансе 6/0,1 напряжения пропадет ...   5.8.2010, 23:05
- - Wazlaw   Вопрос совершенно не касается АИИС КУЭ, этот вопро...   6.8.2010, 7:02
- - nserg   Если КЗ однофазное на землю то это нормальный режи...   9.8.2010, 12:41
|- - Dmitry_G   Цитата(nserg @ 9.8.2010, 13:41) Если КЗ о...   10.8.2010, 22:00
|- - Wazlaw   Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 23:00) Где у...   11.8.2010, 6:39
|- - Roman D   Цитата(Dmitry_G @ 10.8.2010, 21:00) Где у...   11.8.2010, 7:50
|- - Dmitry_G   Цитата(Roman D @ 11.8.2010, 8:50) Однофаз...   11.8.2010, 22:26
- - YoungProfi   Dmitry_G, позвольте попрос. Копи/паст части Вашег...   11.8.2010, 7:22
- - Dervish   YoungProfi, должен поправить предыдущих ораторов. ...   11.8.2010, 14:29
- - Anatoli   ёмкостной ток там большой, особенно если много каб...   11.8.2010, 17:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 12:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены