Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос.
Электрик делал мне проводку: ставили розетки с заземлением, в квартиру вводился кабель, имеющий внутри 4 провода (земля, ноль и две фазы), в электрическом щитке провода разводились на 2 обычных автомата 25А (без УЗО). В доме настоящего заземления нет, в щитке на лестничной клетке сделано "зануление". После завершения работ (штукатурения, поклейки обоев Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"? UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННАЯ ВЫШЕ КОММУТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА И В КАБЕЛЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДЕФЕКТОВ, ТО КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ - БУДУТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ АВТОМАТЫ И Т.П.? (В КАБЕЛЕ КАЖДЫЙ ПРОВОД 2,5 ММ2, АВТОМАТЫ 25А). Сообщение отредактировал Дмитрий_А - 12.8.2010, 12:01 |
|
|
![]() |
11.8.2010, 1:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос. ----- Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"? Нулевой провод и земляной играют разные роли, хотя и подключаются в щитке на общую шину (обязательное условие, подключать их надо, в щитке, под разные болты или винты т.е. каждому проводу своё крепление). Если кабель, вероятно перемкнули при ремонте, это конечно НЕХОРОШО, пользоваться такой проводкой не рекомендую, и поясню почему. Кабель замкнули между собой и один из них оторван (если предположить), отсюда имеем только один провод, что ни есть хорошо. Дальше думаю продолжать не стоит, так как судя по всему у Вас там и нагрузка, на этот кабель, будет не слабая. Проводка под замену, однозначно, и именно я приверженец открытой проводки, я её должен видеть, тогда спокоен. Я у себя в квартире всю проводку переделал на кабель-каналы, по периметру комнат пустил, за-то хоть телефон, хоть интернет, хоть больше току, в любую комнату и без проблем, ни каких штроблений и последующих ремонтов. В любом случае решать Вам, всё-таки жизнь, дороже куска кабеля, жаль только быстро пролетает. |
|
|
Дмитрий_А В кабеле "ноль" содинен с "землей". 11.8.2010, 0:02
Anatoli Скорее всего кабель повреждён при проведении строи... 11.8.2010, 0:20
с2н5он вообще то это нарушение ПУЭ, раз провели замену пр... 11.8.2010, 5:23
sanykrimea Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 4:23) а точно ... 11.8.2010, 12:15
Дмитрий_А Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 6:23) вообще т... 11.8.2010, 14:50
Roman D Цитата(Дмитрий_А @ 11.8.2010, 13:50) сейч... 12.8.2010, 15:25
Мидведь Вообще, электрик должен был провести один трёхжиль... 11.8.2010, 12:10
nserg пи обрыве этого спекшегося провода на металических... 12.8.2010, 7:11
Дмитрий_А UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННА... 12.8.2010, 12:01
ilyasov1 Цитата(Дмитрий_А @ 12.8.2010, 15:01) UPDA... 12.8.2010, 14:55
Авал Цитата(Roman D @ 12.8.2010, 15:25) Это на... 14.8.2010, 13:54
Инженер_облэнерго Интересный винегрет. Интересно, а какой счетчик ст... 15.8.2010, 14:13
Дмитрий_А Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 15... 15.8.2010, 20:48
Dervish Если каждый автомат отключает свою часть нагрузки,... 15.8.2010, 22:09![]() ![]() |
|