Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

В кабеле "ноль" содинен с "землей". , электропроводка в квартире

Дмитрий_А
сообщение 11.8.2010, 0:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 19144



Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос.

Электрик делал мне проводку: ставили розетки с заземлением, в квартиру вводился кабель, имеющий внутри 4 провода (земля, ноль и две фазы), в электрическом щитке провода разводились на 2 обычных автомата 25А (без УЗО).

В доме настоящего заземления нет, в щитке на лестничной клетке сделано "зануление".

После завершения работ (штукатурения, поклейки обоев icon_smile.gif ) выяснилось, что ни один из двух автоматов по отдельности ничего не отключает, отключают только оба вместе и сразу всё. Электрик прозвонил и сделал заключение, что два провода фазы "спеклись" и работают как один провод. В результате он пересоединил провода в коробке в квартире и провода в щитке на автоматах таким образом, что по двум "спекшимся" проводам (бывшим фазным) теперь идут вместе "земля" и "ноль", а по двум оставшимся проводам (бывшим "земля" и "ноль") теперь идут фазы. В щитке на всякий случай прикрепили пояснительную записку.

Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"?

UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННАЯ ВЫШЕ КОММУТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА И В КАБЕЛЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДЕФЕКТОВ, ТО КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ - БУДУТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ АВТОМАТЫ И Т.П.? (В КАБЕЛЕ КАЖДЫЙ ПРОВОД 2,5 ММ2, АВТОМАТЫ 25А).

Сообщение отредактировал Дмитрий_А - 12.8.2010, 12:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DmitriyMon
сообщение 11.8.2010, 1:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(Дмитрий_А @ 11.8.2010, 1:02) *
Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос.
-----
Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"?

Нулевой провод и земляной играют разные роли, хотя и подключаются в щитке на общую шину (обязательное условие, подключать их надо, в щитке, под разные болты или винты т.е. каждому проводу своё крепление).

Если кабель, вероятно перемкнули при ремонте, это конечно НЕХОРОШО, пользоваться такой проводкой не рекомендую, и поясню почему.
Кабель замкнули между собой и один из них оторван (если предположить), отсюда имеем только один провод, что ни есть хорошо.
Дальше думаю продолжать не стоит, так как судя по всему у Вас там и нагрузка, на этот кабель, будет не слабая.
Проводка под замену, однозначно, и именно я приверженец открытой проводки, я её должен видеть, тогда спокоен.
Я у себя в квартире всю проводку переделал на кабель-каналы, по периметру комнат пустил, за-то хоть телефон, хоть интернет, хоть больше току, в любую комнату и без проблем, ни каких штроблений и последующих ремонтов.
В любом случае решать Вам, всё-таки жизнь, дороже куска кабеля, жаль только быстро пролетает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий_А   В кабеле "ноль" содинен с "землей".   11.8.2010, 0:02
- - Anatoli   Скорее всего кабель повреждён при проведении строи...   11.8.2010, 0:20
- - DmitriyMon   Цитата(Дмитрий_А @ 11.8.2010, 1:02) Уважа...   11.8.2010, 1:00
- - с2н5он   вообще то это нарушение ПУЭ, раз провели замену пр...   11.8.2010, 5:23
|- - sanykrimea   Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 4:23) а точно ...   11.8.2010, 12:15
|- - Дмитрий_А   Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 6:23) вообще т...   11.8.2010, 14:50
|- - Roman D   Цитата(Дмитрий_А @ 11.8.2010, 13:50) сейч...   12.8.2010, 15:25
- - Мидведь   Вообще, электрик должен был провести один трёхжиль...   11.8.2010, 12:10
- - nserg   пи обрыве этого спекшегося провода на металических...   12.8.2010, 7:11
- - Дмитрий_А   UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННА...   12.8.2010, 12:01
|- - ilyasov1   Цитата(Дмитрий_А @ 12.8.2010, 15:01) UPDA...   12.8.2010, 14:55
- - Авал   Цитата(Roman D @ 12.8.2010, 15:25) Это на...   14.8.2010, 13:54
- - Инженер_облэнерго   Интересный винегрет. Интересно, а какой счетчик ст...   15.8.2010, 14:13
|- - Дмитрий_А   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 15...   15.8.2010, 20:48
- - Dervish   Если каждый автомат отключает свою часть нагрузки,...   15.8.2010, 22:09