Уважаемые специалисты, прошу ответить на мой вопрос.
Электрик делал мне проводку: ставили розетки с заземлением, в квартиру вводился кабель, имеющий внутри 4 провода (земля, ноль и две фазы), в электрическом щитке провода разводились на 2 обычных автомата 25А (без УЗО). В доме настоящего заземления нет, в щитке на лестничной клетке сделано "зануление". После завершения работ (штукатурения, поклейки обоев ![]() Как Вы считаете, допустимо ли такое решение? Есть ли "подводные камни"? UPDATE: А ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО УКАЗАННАЯ ВЫШЕ КОММУТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА И В КАБЕЛЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ДЕФЕКТОВ, ТО КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ - БУДУТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ АВТОМАТЫ И Т.П.? (В КАБЕЛЕ КАЖДЫЙ ПРОВОД 2,5 ММ2, АВТОМАТЫ 25А). Сообщение отредактировал Дмитрий_А - 12.8.2010, 12:01 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Скорее всего кабель повреждён при проведении строительных работ, ждите сюрпризов. А по поводу того что они разом- так ведь в щите они всёрано подключены к корпусу щита на площадке, лучше отсоедените от заземления эти провода в щитке к которому приходит кабель, так безопасниее. И зачем разводить сеть заземления в квартире, если на вводе в квартиру его нет и не будет?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |