Оперативные переключения , Порядок проведения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативные переключения , Порядок проведения |
9.8.2010, 16:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 19137 |
Малое предприятие. Имеется своя подстанция 10/0,4 кВ. В штате инженер-электроник и электрик. Инженер-электроник является ответственным за электрохозяйство (по приказу). Может электрик с соответствующей группой допуска производить оператиные переключения (свыше 1000 в) в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению (ответственного за электрохозяйство) единолично? И может-ли ответственный за электрохозяйство единолично производить оперативные переключения (свыше 1000 в) в отсутствие электрика - отпуск, выходной? Если по распоряжению, то как это оформляется?
|
|
|
![]() |
10.8.2010, 18:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Распоряжение на переключение дается диспетчером, либо лицом уполномоченным на это (типа "вывести в ремонт то-то, то-то"). Это не распоряжение на выполнение работ ибо переключения не относятся к работам (т.е. не по наряду , не по перечню и не по распоряжению определяемых в ПОТРМ). Переключения выполняются по БП, по ТБП, по программам и пооперационно (то есть на каждую операцию дается отд. команда диспетчером). Короче если переключения не сложные типа вывести в ремонт ВЛ-КЛ -10кВ (откл В, выкатить тележку, проверить отсут напр, включить ЗР), то можно включить в перечень переключений выполняемых без БП и единолично..
Из своего опыта работы. У нас дисп.РЭС совмещает обязанности дежуного эл. монтера по оперативному обслуживанию базовой ПС. Так вот у нас имеется перечень операций выполняемых единолично без БП (вывод в ремонт фидера 10кВ). Если есть заявка то диспетчер идет на ПС и сам выводит ВЛ-10кВ в ремонт, без БП (им никто не командует, поскольку линии 10кВ в его управлении). А в оперативном журнале пишет " в 9-00 на ПС "ХХХ" выведена в ремонт ВЛ-10кВ фидера 11" и ставит штамп "уст.заземление" -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Aleksandr_59 Оперативные переключения 9.8.2010, 16:08
Гость_Андрюха_* Цитата(Aleksandr_59 @ 9.8.2010, 16:08) Ма... 9.8.2010, 16:56
Заземляющий Каждому из них нужна группа 4 и письменное распоря... 9.8.2010, 16:59
с2н5он в порядке тек. эксплуатации точно нельзя , а вот п... 9.8.2010, 19:49
Гость_Aleksandr_59_* Если переключение разрешено делать только по распо... 10.8.2010, 12:00
Dervish Переключения производит оперативный персонал, нахо... 10.8.2010, 18:57
Max_Ti Всё зависит что написано в Инструкции о взаимоотно... 11.8.2010, 7:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 1:16 |
|
|
|
|