прокладка кабелей по горючиму основанию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка кабелей по горючиму основанию. |
| Гость_славик114_* |
4.8.2010, 4:11
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами.
|
|
|
![]() |
9.8.2010, 11:53
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Всем здрасте. Подскажите пожалуйта господа проектировщики в вопросе прокладки кабелей за подвесным потолком. Пример деревяный потолок (основание) +подвесной потолок. Если деревяный потолок или часть потолка защить профнастилом,оцинковкой. Можно ли рассматривать прокладку кабелей как не по горючему основанию. т.е не применять трубы. Неохота связываться с трубами. Ваша проводка будет считаться скрытой. В соответствии с п. 2.1.38. ПУЭ кабели должны быть покрыты несгораемым материалом со всех сторон. Также см. табл. 2.1.3 ПУЭ. Т.е. получается дерево покрываем "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)" далее крепим кабель и сверху опять "(штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)". Мое мнение если взять стальной профнастил толщиной равной толщине трубы обеспечивающей локализационную способность проложить по нему кабель. А подвесной потолок рассматривать как разборный т.е. с натяжкой открытая электропроводка.. |
|
|
славик114 прокладка кабелей по горючиму основанию. 4.8.2010, 4:11
Slavka Если проводка внутри сгораемых конструкций, то про... 4.8.2010, 5:24
Starik5 Уточните где хотите сделать проводку, в каком доме... 5.8.2010, 23:04
Гость Цитата(Starik5 @ 5.8.2010, 23:04) Уточнит... 9.8.2010, 10:46![]() ![]() |
|