Простой щиток в обычном сельском доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Простой щиток в обычном сельском доме |
22.7.2010, 11:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 |
Собираю щиток, заземления в доме нет и пока не планируется. Есть два узо 40/0.03 после каждого хочу поставить по два АЗ 10 и 16 А на розетки кухни, гараж по 16, на дом и сарай по 10 и еще две линии без узо по 6 А на холодильник и циркуляционный насос отопления. Допустимо так и что делать с металлическим щитком присоединить к N после счетчика или никуда не подсоединять?
|
|
|
![]() |
6.8.2010, 23:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Это из серии выбьет, не выбьет Это, вообще то, из серии ГОСТов. Про работу биметаллической пластины в качестве реле времени... это Вы так решили пошутить? Удачно. Цитата Поясните фразу. Про выделееную мощность слышали? Этой величиной определяется номинал вводного автомата, а не Вашими арифметическими задачками уровня 1-2 класса ("хотелками")Цитата Определяется типом здания (сооружения) а не современном миром. Опять шутить изволите? В каком месте нормативки разрешается не заземлять металлические части щитов и какой тип здания должен быть?Цитата а тащить к примеру на кухню где есть чайник и Эл. плитка на каждого потребителя отдельный провод и отдельный автомат несколько накладно. А вообще то, для энергоёмких потребителей именно так и рекомендуется строить электроснабжение, а не увеличением номинала автомата на групповую линию, "шоб не выбивало".Встречал такие "высококвалифицированные" результаты труда. Щит АВВ, счётчик АВВ, УЗО АВВ и 4 АВ (тоже АВВ) по С25А... Пока не сгорели... только розетки периодически меняют. Цитата Еще раз все надо считать вы согласны ?? Нет, не согласен. Сначала думать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.8.2010, 0:15
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Это, вообще то, из серии ГОСТов. Опять шутить изволите? В каком месте нормативки разрешается не заземлять металлические части щитов и какой тип здания должен быть? Встречал такие "высококвалифицированные" результаты труда. Щит АВВ, счётчик АВВ, УЗО АВВ и 4 АВ (тоже АВВ) по С25А... Пока не сгорели... только розетки периодически меняют. Нет, не согласен. Сначала думать. Про работу биметаллической пластины в качестве реле времени... это Вы так решили пошутить? Удачно. Прочитайте как устроен АВВ, если лень читать то разберите АВВ (если денег не жалко) внутри есть биметаллическая пластина при кратковременных превышениях тока, например пусковой ток мотора, пластина начинает грется и если время разогрева превышено, то автомат отключается, все автоматы строго настроены производителяти на ток выключения который указан на шильдике. Про выделееную мощность слышали? Этой величиной определяется номинал вводного автомата, а не Вашими арифметическими задачками уровня 1-2 класса ("хотелками") Надо считать, а не на авось ставить входной автомат. Ток входного автомата определяется расчетом общего потребления (специально для вас чтоб не бегать на улицу и передергивать автомат при его не достаточной мощности) и не зависит от выделенной мощности, не путайте со специальным ограничением тока злостным ворам электроэнергии. Входные автоматы нужны для общего отключения дома, например при отъезде. Про заземление я уже писал - читайте. А вообще то, для энергоёмких потребителей именно так и рекомендуется строить электроснабжение, а не увеличением номинала автомата на групповую линию, "шоб не выбивало". Посмотрите на свою квартиру наверно вы все в проводах к каждой розетке свой провод и автомат, что вы советуете, это же бред, тащить на кухню шесть проводов от каждого автомата, где это вы видовали. Есть общие правила на группу розеток ведется один провод соответствующего сечения, сечения расчитанного (вы боитесь этого слова) на потребителей определенных заказчиком, и с установленным расчетами автоматом. И не мощность Автомата заставляет гореть розетки, а их разболтанность, плохая заделка проводов, включение в розетку плохих вилок, или нагрузок превышающих рабочие токи розеток,не путайте розетки и автоматы. Встречал такие "высококвалифицированные" результаты труда. Щит АВВ, счётчик АВВ, УЗО АВВ и 4 АВ (тоже АВВ) по С25А... Пока не сгорели... только розетки периодически меняют. Это из каких краев информацию вам "сарафанное радио" принесло. А от чего их меняют поподробнее, хотя выше я вкратце перечислил, а по вашему они горят из за автоматов ??. В итоге надо думать, смотреть литературу и все считать. Starik |
|
|
Slavka Простой щиток в обычном сельском доме 22.7.2010, 11:39
gabis Вы вот так хотите? 22.7.2010, 14:56
Slavka Цитата(gabis @ 22.7.2010, 14:56) Вы вот т... 22.7.2010, 15:25
gabis Ну тогда это будет выглядеть так см. рис.
Сверху В... 22.7.2010, 16:55
Slavka Цитата(gabis @ 22.7.2010, 16:55) Еще в эт... 22.7.2010, 17:50
gabis Вот так будет выглядеть то как вы хотели с автомат... 22.7.2010, 17:58
Slavka Все понял, огромное спасибо, сейчас у меня правда ... 22.7.2010, 18:51
savelij Цитата(Slavka @ 22.7.2010, 19:51) ...сейч... 22.7.2010, 23:50
gabis Согласен с вами savelij что переделывать не стоит ... 23.7.2010, 10:45
Slavka Цитата(gabis @ 23.7.2010, 11:34) повторны... 23.7.2010, 10:58
Starik5 У вас как я понял приходит на дом одна фаза.
и авт... 28.7.2010, 17:24
savelij Цитатане жалейте автоматов это ваша безопасность. ... 28.7.2010, 19:58
Slavka Автоматов не жалею , энергопотребление у нас небол... 28.7.2010, 20:46
Starik5 Завтра новый прибор купите и автомат выключится,
а... 28.7.2010, 22:46
Volt380 Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 23:46) Завтра... 3.8.2010, 9:42

Slavka Цитата(Volt380 @ 3.8.2010, 10:42) Автомат... 3.8.2010, 20:41
Starik5 Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 22:46) Завтра... 6.8.2010, 14:16
Олега Цитата(Starik5)Железный ящик при грамотном монтаже... 8.8.2010, 12:15
Starik5 Цитата(Олега @ 8.8.2010, 13:15) "Жел... 8.8.2010, 23:35
Олега Цитата(Starik5 @ 8.8.2010, 23:35) И жилые... 9.8.2010, 9:13
Гость_макс_* Цитата(Slavka @ 22.7.2010, 11:39) Собираю... 4.8.2010, 12:09
savelij Заземление, действительно, нужно. Но автор отложил... 4.8.2010, 13:05
savelij Как много букаф... Но попробуем проанализировать н... 6.8.2010, 19:16
Starik5 Цитата(savelij @ 6.8.2010, 19:16) Не выбь... 6.8.2010, 23:18
Мастер Джу Цитата(Гость_макс_* @ 4.8.2010, 17:09) За... 6.8.2010, 19:21
savelij Вы о чём думали, когда отвечали Олега? При чём тут... 8.8.2010, 23:51
savelij Уважаемый старик, может хватит придуриваться?
Не м... 9.8.2010, 0:25
Anatoli Старик 5 похож на продавца в супермаркете, который... 9.8.2010, 1:46
~Слава~ Starik5, опасный человек! Не дай бог заказчику... 9.8.2010, 9:20
Starik5 Сожалею что не вижу от вас расчета проводки и потр... 9.8.2010, 23:54
Олега Цитата(Starik5 @ 9.8.2010, 23:54) а вы ту... 10.8.2010, 9:17
Anatoli В Украине действует вот такой документ ДБН В.2.5-... 10.8.2010, 1:15
Starik5 Цитата(Anatoli @ 10.8.2010, 1:15) В Украи... 10.8.2010, 1:51
Anatoli Вот докумет для вас СП 31-110-2003 "Проектир... 10.8.2010, 2:55
~Слава~ Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 0:54) Анатоли... 10.8.2010, 20:40
Starik5 Цитата(~Слава~ @ 10.8.2010, 20:40) Никто ... 18.8.2010, 21:37
~Слава~ Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 22:37) Какие ... 19.8.2010, 10:25
Chabrez Цитата(~Слава~ @ 19.8.2010, 10:25) ... 19.8.2010, 12:24
Starik5 Цитата(~Слава~ @ 19.8.2010, 10:25) ... 19.8.2010, 19:40
Олега Цитата(Starik5 @ 19.8.2010, 19:40) И что ... 1.9.2010, 9:59
Starik5 Цитата(Олега @ 1.9.2010, 10:59) Starik, в... 1.9.2010, 18:24
Олега Цитата(Starik5 @ 1.9.2010, 18:24) Никогда... 1.9.2010, 19:01
Олега Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 21:37) вы вед... 19.8.2010, 18:12
Мастер Джу Цитата(Starik5 @ 20.8.2010, 0:40) И что т... 19.8.2010, 19:48
~Слава~ Цитата(Starik5 @ 19.8.2010, 20:40) ....Сп... 19.8.2010, 20:54
Starik5 Цитата(~Слава~ @ 19.8.2010, 20:54) Ctrl-C... 19.8.2010, 22:33
popowermetal люди я вот чё хочу спросить.
есть садоАДоводство. ... 19.4.2012, 14:20
с2н5он 1. заказать проект и смету или попросить знакомых,... 19.4.2012, 14:26
Гость Дм-й схалтурить могут везде, где только можно. 19.4.2012, 21:19![]() ![]() ![]() |
|