Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Рассчёт потребляемой мощности от трансформатора.

Electrician
сообщение 6.9.2006, 22:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.6.2006
Из: Видное
Пользователь №: 5957



Здравствуйте!
Хотелось бы узнать можно ли найти мощность трансформатора,
которую он отдает в сеть исходя из следующих данных:
Высоковольтный понижающий транс ( 1000кВа ),
понижает напряжение с 6,6кВ до 380В,
ток на амперметре по высокой = 60А ( макс. по шкале=100А )
Как правильно рассчитать мощность,
которую транс отдаёт в сеть потребителям ?
И до какого предела можно его нагружать?
Спасибо!


--------------------
Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_zuz1231_*
сообщение 7.9.2006, 7:28
Сообщение #2





Гости






Номинальный ток такого трансформатора порядка 150 А, если Вы не ошиблись в напряжении высокой стороны (может все таки 10 кВ). Амперметр выбран неверно, скорее всего заменен при ремонте. По вашим данным трансформатор нагружен на 40% и через него проходит (он ничего никому не отдает) 400 кВА. Если трансформатор маслянный (ТМ, ТМЗ, ТМГ) он может быть перегружен на 40% в течении 5-и суток, но не более 6-ти часов в сутки. (но это аварийный режим)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 5:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены