Греется и искрит нулевая шина |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется и искрит нулевая шина |
30.7.2010, 20:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 18547 |
Здравствуйте!
Ситуация такая: имеется трёхфазная система от которой запитано около 40 светильников на лампах ДРЛ общей мощностью ~8 квт (по 12-13 на одной фазе). При включении всех светильников греется сильно нулевая шина (включал где-то на 2 минуты - шина нагрелась так, что к ней горячо прикасаться). Также при соприкосновении её с металлоконструкциями цеха она довольно сильно искрит. В общем, из-за чего это всё? |
|
|
![]() |
30.7.2010, 22:37
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18638 |
Здравствуйте! Ситуация такая: имеется трёхфазная система от которой запитано около 40 светильников на лампах ДРЛ общей мощностью ~8 квт (по 12-13 на одной фазе). При включении всех светильников греется сильно нулевая шина (включал где-то на 2 минуты - шина нагрелась так, что к ней горячо прикасаться). Также при соприкосновении её с металлоконструкциями цеха она довольно сильно искрит. В общем, из-за чего это всё? тут надо разбираться... вроде бы лампы ДРЛ имеют каждая при себе еще и сложное пусковое устройство... все очень не просто... |
|
|
30.7.2010, 23:12
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 18547 |
тут надо разбираться... вроде бы лампы ДРЛ имеют каждая при себе еще и сложное пусковое устройство... все очень не просто... Пытаюсь разобраться. Нашел характеристики этих ламп (ДРЛ250) - у них пусковой ток до 4А во время разгорания, а оно длится до 7 минут. Получается во время разогрева одна лампа 250-ваттная лампа будет потреблять 1 кВт? Тогда суммарная мощность освещения будет не 8, а 32 кВт. Из-за этого и греется? Боюсь - вдруг ноль отгорит. Кстати, вводной кабель 4х4мм кв. тоже очень быстро теплым становится. У кого какие предложения? До рабочего режима не было времени ждать. Теперь только в понедельник |
|
|
31.7.2010, 9:43
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Пытаюсь разобраться. Нашел характеристики этих ламп (ДРЛ250) - у них пусковой ток до 4А во время разгорания, а оно длится до 7 минут. Получается во время разогрева одна лампа 250-ваттная лампа будет потреблять 1 кВт? Тогда суммарная мощность освещения будет не 8, а 32 кВт. Из-за этого и греется? Боюсь - вдруг ноль отгорит. Кстати, вводной кабель 4х4мм кв. тоже очень быстро теплым становится. У кого какие предложения? До рабочего режима не было времени ждать. Теперь только в понедельник Так если у вас 40 ламп по 250Вт, то всего не 8кВт, а 10 получается. С учётом коэффициента мощности и длины кабеля (вы же наверно не около щитка все лампы запитали?) им кабелёк на питание не 4 квадрата, а 16 квадратов нужен. А шинки у вас какого сечения? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Cityzen Греется и искрит нулевая шина 30.7.2010, 20:34
Заземляющий Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 1:07) Пытаюсь... 30.7.2010, 23:18

Viktor2004 Цитата(Заземляющий @ 31.7.2010, 0:18) Нет... 31.7.2010, 2:13
Гость_Артур_* Сложное? Там дроссель последовательно с лампой вкл... 30.7.2010, 22:58
Заземляющий Цитата(Гость_Артур_* @ 31.7.2010, 0:58) С... 30.7.2010, 23:01
Cityzen Светильники очень похожи на эти http://www.gk-rose... 30.7.2010, 23:31
Заземляющий не важно какие светильники.
Просто проверьте всю ц... 30.7.2010, 23:34
mak Профессионалы обычно начинают с осмотра, если осмо... 31.7.2010, 8:40
Cityzen Проводка там вся медная, но сделано всё просто отв... 31.7.2010, 10:18
Viktor2004 Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 11:18) А искр... 31.7.2010, 14:10
Cityzen Понимаю, что между нулевой шиной и заземлением ест... 31.7.2010, 17:11
Viktor2004 Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 18:11) У меня... 2.8.2010, 18:47
gabis А у Вас "нули" не под один болт все зажа... 2.8.2010, 16:16
Dervish Очередная порция догадок.
Если провода у автоматов... 2.8.2010, 19:05
Cityzen Проблема решена, всем спасибо! Оказалось там б... 2.8.2010, 21:18
Shura_with_KINEF В продолжении темы. Первые три фото это термограмм... 10.8.2010, 14:38
Viktor2004 Ух ты! Нам бы такую приблуду! 10.8.2010, 15:02
~Слава~ Цитата(Cityzen @ 2.8.2010, 22:18) Искрит ... 10.8.2010, 15:05![]() ![]() ![]() |
|