Здравствуйте!
Ситуация такая: имеется трёхфазная система от которой запитано около 40 светильников на лампах ДРЛ общей мощностью ~8 квт (по 12-13 на одной фазе). При включении всех светильников греется сильно нулевая шина (включал где-то на 2 минуты - шина нагрелась так, что к ней горячо прикасаться). Также при соприкосновении её с металлоконструкциями цеха она довольно сильно искрит. В общем, из-за чего это всё? |
|
|
![]() |
31.7.2010, 8:40
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Профессионалы обычно начинают с осмотра, если осмотр не дает ответа, занимаются измерениями. Возьмите в понедельник клещи и измерьте токи в фазах и нулевой шине. После этого будем думать.
|
|
|
Cityzen Греется и искрит нулевая шина 30.7.2010, 20:34
Заземляющий Цитата(Cityzen @ 30.7.2010, 22:34) Здравс... 30.7.2010, 22:37
Cityzen Цитата(Заземляющий @ 30.7.2010, 23:37) ту... 30.7.2010, 23:12
Заземляющий Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 1:07) Пытаюсь... 30.7.2010, 23:18

Viktor2004 Цитата(Заземляющий @ 31.7.2010, 0:18) Нет... 31.7.2010, 2:13
RomanNV Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 1:12) Пытаюсь... 31.7.2010, 9:43
Гость_Артур_* Сложное? Там дроссель последовательно с лампой вкл... 30.7.2010, 22:58
Заземляющий Цитата(Гость_Артур_* @ 31.7.2010, 0:58) С... 30.7.2010, 23:01
Cityzen Светильники очень похожи на эти http://www.gk-rose... 30.7.2010, 23:31
Заземляющий не важно какие светильники.
Просто проверьте всю ц... 30.7.2010, 23:34
Cityzen Проводка там вся медная, но сделано всё просто отв... 31.7.2010, 10:18
Viktor2004 Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 11:18) А искр... 31.7.2010, 14:10
Cityzen Понимаю, что между нулевой шиной и заземлением ест... 31.7.2010, 17:11
Viktor2004 Цитата(Cityzen @ 31.7.2010, 18:11) У меня... 2.8.2010, 18:47
gabis А у Вас "нули" не под один болт все зажа... 2.8.2010, 16:16
Dervish Очередная порция догадок.
Если провода у автоматов... 2.8.2010, 19:05
Cityzen Проблема решена, всем спасибо! Оказалось там б... 2.8.2010, 21:18
Shura_with_KINEF В продолжении темы. Первые три фото это термограмм... 10.8.2010, 14:38
Viktor2004 Ух ты! Нам бы такую приблуду! 10.8.2010, 15:02
~Слава~ Цитата(Cityzen @ 2.8.2010, 22:18) Искрит ... 10.8.2010, 15:05![]() ![]() ![]() |
|