Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.

StAlex
сообщение 16.5.2010, 21:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 18325



Здравствуйте!
Нужно сделать проводку в деревяннгом доме. Насколько я понимаю, провод нужно использовать с изоляцией не поддерживающей горение, т.е. с маркировкой "нг" или "LS". Эти провода, как я понимаю, можно прокладывать без подкладки и без кабель-каналов и не требуется относить от стенки на растояние 1,5 см. Т.е. провод не поддерживающий горение можно крепить прямо на скобках по стенке...

Мне продавец в магазине пытался втюхать провод NYM-J и HUM-J, доказывая, что эти провода тоже можно использовать в деревянном доме без кабель-каналов. Так ли это? Или все таки для этой марки провода нужен кабель-канал?

Какине еще есть особые требования к проводке в деревянном доме?

Знаю, что через стены нужно только через металлическую трубу. чтобы провод не передавило со временем. А ещё что?

Например распредщиток лучше в доме ставить или в неотапливаемые сени можно вынести?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Starik5
сообщение 29.7.2010, 23:33
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17505



16 ампер это мало, давайте считать плитка два блина 2,0кв,
эл. чайник 2,2 кв, а если включите еще кухонную технику ?
4,2 кв / 220 = 19 ампер, вот из того расчета и берется на кухню автомат 25а, естественно размножители не допускаются
розетки надо ставить на подкладку (Подтарельник, желательно негорючую) не менее 4 розеток на кухню, между собой они соеденены проводом 2,5кв, подвод от автомата тоже должен быть не менее 2,5квадрата, не забудьте про телевизор, тоже нужна розетка, зарядка мобилы, настольная лампа.
розетки берите так называемые Евро.
Выше было сказано слабое место это провода, соответственно выбирайте сечение,как правило освещение 1,5кв, розет 2,5кв.
Ответ Савелию от автомата 25а, идет на серию розеток,
в магазине есть выбор и их тех. характеристики, выбирай что надо.
Под плитку это означает Эл. плитку 2,0кв вставляется (вилка)в евророзетку соответствующей мощности.
Удачи Starik
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 30.7.2010, 6:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(Starik5 @ 30.7.2010, 1:33) *
16 ампер это мало, давайте считать плитка два блина 2,0кв,
эл. чайник 2,2 кв, а если включите еще кухонную технику ?
4,2 кв / 220 = 19 ампер, вот из того расчета и берется на кухню автомат 25а, естественно размножители не допускаются
розетки надо ставить на подкладку (Подтарельник, желательно негорючую) не менее 4 розеток на кухню, между собой они соеденены проводом 2,5кв, подвод от автомата тоже должен быть не менее 2,5квадрата, не забудьте про телевизор, тоже нужна розетка, зарядка мобилы, настольная лампа.


А что мешает протянуть еще одну линию (а то и две)? И шлейфовать нах ничего не потребуется (при таких нагрузках, шлейфе и автомате в 25 А будет страдать первая розетка)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 30.7.2010, 9:56
Сообщение #4





Гости






Цитата(ilyasov1 @ 30.7.2010, 6:48) *
А что мешает протянуть еще одну линию (а то и две)? И шлейфовать нах ничего не потребуется (при таких нагрузках, шлейфе и автомате в 25 А будет страдать первая розетка)


Именно так и надо. Если шлейф (в принципе 25А на кухню хватит), то все розетки на 25 А ставить, иначе любая висящая на нём 16А розетка в один прекрасный момент может оказаться беззащитной (пример - воткнули тройник и в него 2 2-х киловаттных обогревателя).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- StAlex   Проводка в деревянном доме   16.5.2010, 21:13
- - 220v-elektrik   ВВГнг-LS кабель надо тебе. Здесь тебе никто не пос...   16.5.2010, 21:18
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 16.5.2010, 21...   16.5.2010, 21:42
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 16.5.2010, 22...   17.5.2010, 0:33
- - 220v-elektrik   Может тебе и смешно, только когда крыса или мышь п...   16.5.2010, 21:48
- - StAlex   Согласен. Электропроводку погрызаной не видел, но ...   16.5.2010, 21:55
- - savelij   Если более точно, то из СП31-110 ЦитатаВ зданиях с...   16.5.2010, 22:24
- - StAlex   С точки зрения нормативной документации все понятн...   16.5.2010, 22:47
|- - Сергей Владимирович   Цитата(StAlex @ 16.5.2010, 22:47) Их упак...   16.5.2010, 23:34
- - savelij   ЦитатаМарки провода ВВГнг-LS NYMнг-LS (такой тоже ...   16.5.2010, 23:42
- - Гость_Костя_*   Цитата(StAlex @ 17.5.2010, 0:33) А как же...   17.5.2010, 3:44
- - читатель   Мыша, пожирающая провода- еще не самый страшный ва...   17.5.2010, 8:29
- - savelij   ЦитатаОткрытая проводка непосредственно по по осно...   17.5.2010, 8:55
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 17.5.2010, 9:55) Так что...   17.5.2010, 19:29
- - Сергей Владимирович   Можно .   17.5.2010, 20:09
- - Aleks 72   http://electrolibrary.info/electrik14.htm Поч...   17.5.2010, 20:29
|- - StAlex   Цитата(Aleks 72 @ 17.5.2010, 21:29) http:...   18.5.2010, 19:38
- - Сибирский монтажник   И не забудьте учесть, что деревянный дом "ход...   18.5.2010, 14:16
- - StAlex   А еще вопрос. Помогите разобраться в маркировке ка...   18.5.2010, 18:08
- - savelij   Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменит...   18.5.2010, 19:59
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 18.5.2010, 20:59) Кабель...   18.5.2010, 20:14
- - 220v-elektrik   А мне болше нравится вот это http://www.energoport...   19.5.2010, 13:50
|- - Глэн   Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14...   19.5.2010, 14:17
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14...   19.5.2010, 19:37
- - 220v-elektrik   Да на расстоянии, с распаячными коробками они стык...   20.5.2010, 19:32
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 20.5.2010, 20...   23.5.2010, 8:49
- - 220v-elektrik   Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер э...   24.5.2010, 20:42
- - stef   А лучше ВВГнг-FRLS его крысы жрать не станут   26.5.2010, 20:14
- - StAlex   А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и ...   1.6.2010, 19:21
- - savelij   Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторн...   1.6.2010, 19:43
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 1.6.2010, 19:43) Загляни...   1.6.2010, 22:53
|- - savelij   Цитата(StAlex @ 1.6.2010, 23:53) Единстве...   2.6.2010, 0:07
- - с2н5он   можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный про...   1.6.2010, 23:00
|- - StAlex   Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 0:00) можете хо...   1.6.2010, 23:31
- - 220v-elektrik   Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставит...   1.6.2010, 23:12
- - Rassol   еще вариант в трубе металлической, металлорукаве и...   10.6.2010, 11:02
- - StAlex   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Есть ли...   24.7.2010, 6:52
|- - savelij   Цитата(StAlex @ 24.7.2010, 7:52) Есть ли ...   26.7.2010, 10:46
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 26.7.2010, 11:46) Ограни...   27.7.2010, 12:40
|- - savelij   Цитата(StAlex @ 27.7.2010, 13:40) А вот у...   28.7.2010, 0:56
|- - Сергей Владимирович   Цитата(savelij @ 28.7.2010, 1:56) Проведи...   3.8.2010, 19:05
|- - savelij   Цитата(Сергей Владимирович @ 3.8.2010, 20...   3.8.2010, 20:50
|- - Сергей Владимирович   Цитата(savelij @ 3.8.2010, 21:50) Прочтит...   3.8.2010, 21:12
- - StAlex   Цитата(StAlex @ 24.7.2010, 6:52) Здравств...   26.7.2010, 7:50
- - Гость_с2н5он_*   не встречал таких ограничений, разве что помещение...   26.7.2010, 9:08
- - Apisx   Есть такое правило: Если кабель прокладывается отк...   26.7.2010, 9:23
|- - StAlex   Цитата(Apisx @ 26.7.2010, 9:23) Есть тако...   26.7.2010, 11:04
|- - Apisx   Цитата(StAlex @ 26.7.2010, 19:04) А кем и...   26.7.2010, 13:27
- - Мидведь   Я так понял, то это просто человек как говорится с...   27.7.2010, 23:39
- - Starik5   Хотите хорошо жить делайте по правилам и соблюдая ...   28.7.2010, 16:39
|- - StAlex   Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 16:39) В дере...   28.7.2010, 20:04
- - 220v-elektrik   А вот интересно Starik5, а если я захочу взять с о...   28.7.2010, 17:48
|- - savelij   Цитата(220v-elektrik @ 28.7.2010, 18...   28.7.2010, 20:01
- - Starik5   б) однополюсный АВ - счётчик - освещение автомат 1...   28.7.2010, 18:24
- - Starik5   Наиболее вероятно, что загнётся, если обычная быто...   28.7.2010, 22:28
|- - StAlex   Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 22:28) [b] .....   29.7.2010, 5:58
|- - Гость_Олег_*   Цитата(StAlex @ 29.7.2010, 5:58) Но сохра...   29.7.2010, 11:44
- - savelij   ЦитатаЯ кажется конкретно сказал если розетка позв...   29.7.2010, 1:35
- - Starik5   16 ампер это мало, давайте считать плитка два блин...   29.7.2010, 23:33
|- - ilyasov1   Цитата(Starik5 @ 30.7.2010, 1:33) 16 ампе...   30.7.2010, 6:48
|- - Гость_Олег_*   Цитата(ilyasov1 @ 30.7.2010, 6:48) А что ...   30.7.2010, 9:56
- - Starik5   автомате в 25 А будет страдать первая розетка) Это...   1.8.2010, 23:10
- - savelij   И ни сколько не смущает, что на бытовой розетке (д...   2.8.2010, 1:12
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 2.8.2010, 1:12) И ни ско...   6.8.2010, 14:52
- - StAlex   И еще вопрос. Где то наткнулся на информацию, что ...   2.8.2010, 17:20
|- - sanykrimea   Цитата(StAlex @ 2.8.2010, 16:20) И еще во...   2.8.2010, 17:54
- - StAlex   А еще вопрос. Есть какая либо приспособа для резки...   3.8.2010, 18:57
- - savelij   Выкладываю в форме диалога. =1_ Нет также требован...   3.8.2010, 21:57
- - savelij   ЦитатаНу так нужно выбирать нужную розетку при пок...   6.8.2010, 20:46
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 6.8.2010, 20:46) Так под...   6.8.2010, 22:38
- - savelij   Вообще то, слабо себе представляю, каким образом В...   6.8.2010, 23:00
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 6.8.2010, 23:00) Вообще ...   6.8.2010, 23:38
|- - элкъ   Цитата(Starik5 @ 7.8.2010, 0:38) Очень пр...   12.8.2010, 21:55
- - savelij   ЦитатаПопробуйте сами практически и убедитесь.Спас...   6.8.2010, 23:47
|- - ilyasov1   Цитата(savelij @ 7.8.2010, 1:47) только о...   9.8.2010, 13:50
|- - StAlex   Цитата(ilyasov1 @ 9.8.2010, 14:50) +1 +1 ...   12.8.2010, 20:54
|- - sanykrimea   Цитата(StAlex @ 12.8.2010, 19:54) +1 - эт...   12.8.2010, 21:01
- - Мидведь   Эхех, 21 век на дворе, а всё скруточкой да ещё и в...   7.8.2010, 1:27
|- - StAlex   Цитата(Мидведь @ 7.8.2010, 1:27) Эхех, 21...   8.8.2010, 23:13
- - Гость   Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф...   13.8.2010, 20:59
|- - читатель   Цитата(Гость @ 13.8.2010, 20:59) Два пров...   14.8.2010, 9:21
|- - Starik5   Цитата(читатель @ 14.8.2010, 9:21) первой...   18.8.2010, 19:52
|- - Chabrez   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 20:52) Сам ст...   18.8.2010, 20:49
|- - Гость   Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 20:49) Да все...   20.8.2010, 20:35
||- - Chabrez   Цитата(Гость @ 20.8.2010, 20:35) Не прав ...   20.8.2010, 20:53
|- - читатель   Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 20:49) Да все...   21.8.2010, 10:17
- - StAlex   А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к д...   17.8.2010, 21:42
|- - StAlex   Цитата(StAlex @ 17.8.2010, 22:42) А вот е...   20.8.2010, 20:15
|- - элкъ   Цитата(StAlex @ 20.8.2010, 20:15) Кто ниб...   20.8.2010, 20:36
- - StAlex   А есть ли смысл в деревянном доме делать заземлени...   24.8.2010, 18:34
- - savelij   Может в деревянном то и надо в первую очередь... У...   24.8.2010, 22:44
- - Димитрий   Могу добавить некоторые впечатления из своего, сов...   26.8.2010, 15:35
- - StAlex   И еще такой вот вопрос. Какой марки щит можно испо...   28.8.2010, 23:45
|- - Димитрий   Цитата(StAlex @ 29.8.2010, 0:45) И еще та...   30.8.2010, 9:35
- - savelij   Щит марки АВВ, Legrand, ИЭК с двумя динрейками. Д...   29.8.2010, 0:48
- - StAlex   Да. наверно не совсем правильно задал вопрос. Имел...   29.8.2010, 8:19
|- - sanykrimea   Цитата(StAlex @ 29.8.2010, 7:19) ... обще...   29.8.2010, 12:15
- - savelij   ЦитатаНу как минимум шкаф должен быть навесным... ...   29.8.2010, 12:08
- - StAlex   А в Питере какая контора может щит собрать. Только...   3.9.2010, 21:51
- - Гость_StAlex_*   Хотим осуществить подводку в деревянный дом 3-х фа...   16.8.2012, 8:09