Схема проводки , Схема групп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема проводки , Схема групп |
23.7.2010, 9:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18994 |
|
|
|
![]() |
23.7.2010, 10:25
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Розетки в кладовке ставить нельзя п.14.38 СП31.
Групповая линия на плиту согласно СП31-110-2003 п.9.2 должна быть не менее 6 мм2 На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА Сообщение отредактировал mak - 23.7.2010, 10:46 |
|
|
23.7.2010, 11:45
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Розетки в кладовке ставить нельзя п.14.38 СП31. 2. Групповая линия на плиту согласно СП31-110-2003 п.9.2 должна быть не менее 6 мм2 3. На вводе ставят противопожарное УЗО на 300 мА, на групповых линиях розеток (гр.2,3,5,6,7) - 30 мА 1. речь идет о квартире, а не о магазине 2. СП носит рекомендательный характер, смотреть надо по мощности 3. на 100 мА правила не запрещают, нет обязательного требования на установку УЗО везде -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.7.2010, 10:29
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18186 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СП носит рекомендательный характер, смотреть надо по мощности Не носит СП реком.характер. Есть рекомендации и есть обязательные требования (как и в ПУЭ, к примеру). "9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." |
|
|
24.7.2010, 19:25
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не носит СП реком.характер. Есть рекомендации и есть обязательные требования (как и в ПУЭ, к примеру). в ПУЭ да написано 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. а где это в СП написано? что оно обязательно? там лишь вода - Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования т.е. бабок кому то захотелось срубить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_KK_* |
24.7.2010, 22:55
Сообщение
#6
|
|
Гости |
т.е. бабок кому то захотелось срубить Те, кому "бабок захотелось" : РАЗРАБОТАН ОАО Компания "Электромонтаж", ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", Ассоциацией "Росэлектромонтаж", НИИСФ РААСН, ФГУП "Монтажспецсвязь" и Федеральным государственным унитарным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ФГУП ЦНС) Госстроя России и группой специалистов С этими поделились: ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России А этим откатили: ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194 ВЗАМЕН ВСН 59-88 ВВЕДЕНИЕ Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания). В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах. Неумно, товарищ, рассуждаете. Поинтересуйтесь на досуге, кто привлекался к разработке глав и разделов ПУЭ. |
|
|
25.7.2010, 7:33
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению всего лишь, а не обязателен к применению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Vsplesk17 Схема проводки 23.7.2010, 9:18
Viktor2004 Думаю не мешало бы провод РЕ ввода подключить к ши... 23.7.2010, 9:56
Vsplesk17 Цитата(Viktor2004 @ 23.7.2010, 13:56) Дум... 23.7.2010, 17:51

mak Цитата(с2н5он @ 23.7.2010, 11:45) 1. речь... 23.7.2010, 12:13


KK Цитата(с2н5он @ 25.7.2010, 7:33) всего ли... 25.7.2010, 8:23


с2н5он [quote name='KK' date='25.7.2010, 9:23... 26.7.2010, 21:21

Олега Цитата(с2н5он @ 24.7.2010, 19:25) в ПУЭ д... 25.7.2010, 13:25
ilyasov1 Цитата(mak @ 23.7.2010, 13:25) На вводе с... 26.7.2010, 9:48
220v-elektrik Меня смущает 2-я группа. Не слишком ли много розет... 23.7.2010, 10:42
элкъ я бы сделал ввод 10мм2 вводной автомат 50А 23.7.2010, 13:50
Шаровая молния Цитата(элкъ @ 23.7.2010, 14:50) вводной а... 23.7.2010, 18:28
элкъ Цитата(Шаровая молния @ 23.7.2010, 18:28)... 23.7.2010, 19:17
Шаровая молния Тогда не вопрос. 23.7.2010, 21:02
Мидведь Вводной АВ не соответствует сечению кабеля, плита ... 23.7.2010, 22:14
Артем Тольятти "9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных... 26.7.2010, 20:38
sanykrimea Цитата(Артем Тольятти @ 26.7.2010, 19:38)... 26.7.2010, 20:52
Олега Цитата(Артем Тольятти @ 26.7.2010, 20:38)... 27.7.2010, 15:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 21:17 |
|
|
|
|