проводка,клемник,УЗО,совет,Тбилиси

Гость_Mika_*
сообщение 31.8.2006, 23:39
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток, icon_cool.gif
Пишу вам из Грузии(ну это для того написал,что может есть какой добрый такой электрик из Тбилиси,который может подсказать где например реально можно приобрести тот же УЗО на 30мА и какого производителя и в пределах разумного так как то,что я нашёл Моеллер стоит 200$,что очень для меня дорого).
Я в электрике не специалист,не профессионал.Но по мелочам всё же стараюсь сам.Вот пара вопросов если можно ответьте поскорее(все всегда просят поскорее и как всегда это текущий ремонт).
Описание проблемы: icon_exclaim.gif
Дома пристроили балкончик и теперь надо туда проводку провести.Думаю от самой близкой к балкону розетки провести провод 2.5Х2(фаза-ноль) (сама проводка дома правда 1.5Х2,медная).Штробы в стенах уже прорезал,но случайно перерубил старый провод,соединил клемником(обычным на винтах).
Вопросы: icon_question.gif
1) Можно ли от этой одной розетки провести проводку на балкон и подсоединить к ней одну розетку,реостат для 3 спотов по 35 кв каждая,вытяжку и в будущем посудомойку(точно не знаю мощность,но примерно скажем 2 кв).И вообще можно ли на одну линию сажать как освещение так и розетки.Чем чревато?
2)Можно ли клемник замуровать в стену цементом или алебастром?Не будет ли в будущем проблем?
3)Какое УЗО брать (производитель,модель) если стоит автомат (входной)на 40А,заземление есть в щитке,но в квартиру провести думаю пока ,что только в ванную(какое сечение оптимальное для стиральной машины-2.2кв плюс нагреватель воды-1200В),хочу на весь дом одно УЗО или может посоветуете брать дифф.автомат и какой?Защишает ли дифф от сверхтока,отпада/отгорания нуля?
3)Можно ли на одну линию(фаза-ноль)подключить два включателя для двух люстр?То е ст соединить фазу или ноль от одного включателя к другому при помощи перемычки так как в розетках делают?
4)Вот читал о выравнивании потенциалов ,но либо я тупой либо непонятно написано.Пошу обьясните для чайника как же выравнять или уровнять потенциал в ванной комнате где чугунная ванна,стиралка,трубы из ПВХ,мойка..коврик icon_lol.gif

Знаю ,что много вопросов задаю,но прошу не посылать в матчасть и т.д. и т.п. icon_rolleyes.gif
Заранее всем огромное спасибо
Мика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 1.9.2006, 10:47
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



[quote=Влад"ик] Только электромеханическое, типа «А» или «В».
...Для этого случая можно ОПН Влад

По видам диф.токов УЗО подразделяются: на УЗО типа "АС", которые срабатывают при синусоидальных дифференциальных токах , и УЗО типа "А", которые срабатывают как при синусоидальных, так и пульсирующих постоянных токах утечки.
По наличию выдержки времени отключения, УЗО подразделяются: на УЗО общего назначения, и УЗО типа "S" (селективные).
УЗО типа "В" в природе не существует.
Существуют авт.выключатели с время-токовой характеристикой типа "В".

А, вот ОПН покупать не советую. Не представляю как эту "мандулу" можно запихнуть в щиток?
Те устройство которые имеют модульное исполнение, и устанавливаюся на DIN-рейку называются: Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений или сокращенно УЗИП (терминология по ГОСТ Р 51992-2002)


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 17:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены