Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Работа по наряду/распоряжению , Согласование

asverevkin
сообщение 8.6.2010, 20:43
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Здравствуйте. Ситуация складывается следующим образом. Схема имеет вид: В1-Л1-В2-Т1;
выключатель 10 кВ В1 в РП выкачен, включены ЗН. На шины НН Т1 наложено ПЗ. Производятся работы по наряду на Т1. Вопросы: 1. Можно ли другой бригаде работать (проверка РЗА) в ячейке В2 (10кВ) по распоряжению? 2. Если да, то надо ли работы по распоряжению каким-либо образом согласовывать с работающими по наряду? Как? 3. И, вообще, надо ли согласовывать работы по распоряжению с работающими по наряду, если бригады друг другу не мешают? Если даже и мешают, то как согласовывать? Наряд с нарядом согласовываются, а вот с распоряжением как? Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Игоррр
сообщение 19.7.2010, 14:57
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Игоррр,
Цитата
Согласовывается выполнение работ, а не "задание на производство работ".
Век живи - век учить, а дураком помрешь icon_smile.gif
Итак:
2.3.2 Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему.
2.1.5 Ответственный руководитель работ назначается...: при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке.
Отсюда мораль: не лезь с распоряжением туда, где уже трудятся по наряду. Ну а далее 1.4.3


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 7:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Игоррр @ 19.7.2010, 14:57) *
Игоррр, Век живи - век учить, а дураком помрешь icon_smile.gif
Итак:
2.3.2 Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему.
2.1.5 Ответственный руководитель работ назначается...: при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке.

Каждый инспектор "электроустановка" понимает по-своему
для одного - вся ПС
для другого ОРУ или КРУН
для третьего - ячейка КРУН

И понятие "одновременная работа двух бригад.. в даной ЭУ" выглядит по разному

У нас в сетях есть ПС с обходной СШ 110 кВ, вся подстанция считается ЭУ уже не "с простой и наглядной схемой" и ВСЕ работы на ней - по Н-Д с назначением руководителя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asverevkin   Работа по наряду/распоряжению   8.6.2010, 20:43
- - gomed12   Все работы в ЭУ выше 1000 В со снятием напряжения ...   8.6.2010, 21:07
|- - cehjr   Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 21:07) Все раб...   8.6.2010, 21:37
|- - cehjr   Цитата(gomed12 @ 8.6.2010, 21:07) Все раб...   8.6.2010, 21:43
- - gomed12   П.2.3.11. применим, но если работы производятся бе...   8.6.2010, 22:09
- - Сунцов Денис   На основании всех перечисленных пунктов ПОТ можно ...   9.6.2010, 6:54
- - asverevkin   Ага. Я так и думал. Хорошо, допустим, в РП на вык...   9.6.2010, 19:59
|- - Сунцов Денис   Цитата(asverevkin @ 9.6.2010, 19:59) проч...   10.6.2010, 8:19
|- - asverevkin   Спасибо. Цитата(Сунцов Денис @ 10.6.2010, 13...   10.6.2010, 14:05
|- - с2н5он   Цитата(asverevkin @ 10.6.2010, 15:05) А к...   10.6.2010, 22:13
- - Roman D   Существует и другой конец вышеописанной палки. При...   10.6.2010, 22:30
- - Dmitry_G   Цитата(asverevkin @ 8.6.2010, 21:43) Здра...   11.6.2010, 20:52
|- - asverevkin   Цитата(Dmitry_G @ 12.6.2010, 0:52) непоня...   12.6.2010, 11:37
|- - Dmitry_G   Цитата(asverevkin @ 12.6.2010, 12:37) .Гн...   12.6.2010, 14:53
|- - asverevkin   Спасибо за внимание. Пока не буду ломать голову, п...   12.6.2010, 19:46
- - Гость   Наряды согласовываются когда когда границы рабочег...   15.6.2010, 17:51
- - Игоррр   Вопрос не новый Сначала о правилах. П 2.2.7 гласи...   9.7.2010, 5:58
|- - Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 9.7.2010, 6:58) Dmitry_G,...   9.7.2010, 22:27
|- - Глэн   Цитата(Dmitry_G @ 9.7.2010, 22:27) В смыс...   12.7.2010, 8:21
- - Сунцов Денис   99% всех проверяющих могут найти нарушения разных...   12.7.2010, 10:22
|- - Глэн   Цитата(Сунцов Денис @ 12.7.2010, 11:22) 9...   12.7.2010, 14:32
- - Игоррр   Dmitry_G, ЦитатаВ смысле? Что производитель или до...   14.7.2010, 4:38
|- - Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 14.7.2010, 5:38) Поэтому,...   14.7.2010, 23:13
- - Игоррр   Dmitry_G, Не принимайте на свой счет цитаты правил...   15.7.2010, 12:42
- - Игоррр   Игоррр, ЦитатаСогласовывается выполнение работ, а ...   19.7.2010, 14:57
|- - Сунцов Денис   Цитата(Игоррр @ 19.7.2010, 14:57) Игоррр,...   21.7.2010, 7:12
|- - Dmitry_G   Цитата(Сунцов Денис @ 21.7.2010, 8:12) У ...   21.7.2010, 21:21
- - Игоррр   И что, комментариев нет? На работе за последние д...   20.7.2010, 17:35
- - Игоррр   Сунцов Денис, ЦитатаКаждый инспектор "электро...   21.7.2010, 8:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 4:30