![]() Работа по наряду/распоряжению , Согласование |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Работа по наряду/распоряжению , Согласование |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Здравствуйте. Ситуация складывается следующим образом. Схема имеет вид: В1-Л1-В2-Т1;
выключатель 10 кВ В1 в РП выкачен, включены ЗН. На шины НН Т1 наложено ПЗ. Производятся работы по наряду на Т1. Вопросы: 1. Можно ли другой бригаде работать (проверка РЗА) в ячейке В2 (10кВ) по распоряжению? 2. Если да, то надо ли работы по распоряжению каким-либо образом согласовывать с работающими по наряду? Как? 3. И, вообще, надо ли согласовывать работы по распоряжению с работающими по наряду, если бригады друг другу не мешают? Если даже и мешают, то как согласовывать? Наряд с нарядом согласовываются, а вот с распоряжением как? Спасибо за внимание. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Игоррр,
Цитата Согласовывается выполнение работ, а не "задание на производство работ". Век живи - век учить, а дураком помрешь ![]() Итак: 2.3.2 Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. 2.1.5 Ответственный руководитель работ назначается...: при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке. Отсюда мораль: не лезь с распоряжением туда, где уже трудятся по наряду. Ну а далее 1.4.3 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Игоррр, Век живи - век учить, а дураком помрешь ![]() Итак: 2.3.2 Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. 2.1.5 Ответственный руководитель работ назначается...: при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке. Каждый инспектор "электроустановка" понимает по-своему для одного - вся ПС для другого ОРУ или КРУН для третьего - ячейка КРУН И понятие "одновременная работа двух бригад.. в даной ЭУ" выглядит по разному У нас в сетях есть ПС с обходной СШ 110 кВ, вся подстанция считается ЭУ уже не "с простой и наглядной схемой" и ВСЕ работы на ней - по Н-Д с назначением руководителя |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |