Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 19.7.2010, 11:26
Сообщение #1





Гости






Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 19.7.2010, 14:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Леонид_* @ 19.7.2010, 12:26) *
Двухполюсный автомат срабатывает от перегрузок и КЗ или он работает как пакетник?
Сработает и от перегрузки и КЗ, а так же может выполнять функции пакетника.
Цитата
В квартирном щитке стоят пробки на фазу и ноль. Можно эту пару пробок заменить на один такой автомат?
Можно.
ПУЭ 3.1.18
Цитата
...Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.


--------------------