Вот как я себе представляю снабжение домов электроэнергией:
Сначала она вырабатывается в генераторе(Г1 и Г2), потом через повышающий трансформатор(Т1 и Т2) передается по линиям 110 кВ на ГПП (Главную понижающую подстанцию). На ГПП понижающие трансформаторы (Т3 и Т4) понижают напряжение. Причем на низкой стороне они работают раздельно (секционный выключатель В13 - отключен). Дальше по кабельным линиям приходят на РП (распределительный пункт). На нем трансформаторы Т5 и Т6 преобразуют напряжение до 0.4 кВ и дальше по кабельным линиям энергия поступает в дом. Т5 и Т6 тоже работают раздельно, секционные выключатели В18 и В22 отключены, причем если на выключателе В13 установлена автоматика ввода резерва (АВР), то на В18 и В22 АВР не предусматривается. ![]() Если я все правильно представляю, то есть несколько вопросов: 1) Трансформаторы Т3 и Т4 работают раздельно (не параллельно). Значит необязательно соблюдать условия включения трансформаторов на параллельную работу, а именно равенство групп соединений, напряжений короткого замыкания, коэффициентов трансформации. Я вообще могу включить совершенно разные трансформаторы. 2) Если ГПП тупиковая, то секционного выключателя В8 вообще нет, поэтому при коротком замыкании на линии, а они довольно частые, питание части потребителей в доме должно пропадать. Т.е. если произошло перекрытие линии, она отключается, автоматическое повторное включение (АПВ) сработает через 3 секунды, а если АПВ будет неуспешным, то автоматический ввод резерва произойдет через 5 секунд. На это время должно пропасть питание в доме. Т.к. короткие замыкания (или перекрытия)на линиях довольно частые, 4-7 за год, в доме должно быть это заметно, однако, вряд ли кто-то припомнит пропадание напряжения на 5 секунд. Где ошибка в рассуждениях? Сообщение отредактировал posetitel - 17.6.2010, 15:39 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Опасно....Нас бы "вздрючили". Все должно быть по "писанному" в РД.
3.1.9. В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5 %. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями [u]наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А. [/u] Видимо опасно внутр. разъединителями вообще что-то коммутировать...Дуга однако. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 15604 ![]() |
Опасно....Нас бы "вздрючили". Все должно быть по "писанному" в РД. Тоже пытались вздрючить, тогда мы показали что будет если действовать по РД, работали один деньтолько по РД, результат- работы сделано в 10 раз меньше: не подготовлены схемы кап ремонтов, не поготовлены во время режимные схемы имногое жалуются железнодорожнеги, метрополитен, горэлектротранс, водоканал, очиствод на то, что сорваны сроки вывода оборудования о их заявкам. Энергобоссы чухают патылицу, что им делать : изменять РД ,или менять 20000 разъединителей, хотя бы на ВН ? или еще чего, и это только для одних конкретно взятых сетей, у остальных все впорядке. Зы. У нас очень хорошая база дляя Итальянской забастовки (работать по инструкции) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Зы. У нас очень хорошая база дляя Итальянской забастовки (работать по инструкции) Да. Действительно и мы иной раз пытаемся "вредничать" , работая день-другой строго по правилам (особенно после п...й).Но в какой-то момент это начинает раздражать начальников, всех от мала до велика..И начинают сыпаться обвинения в срывах плановых работ и чуть ли не в саботаже. Но, Боже упаси, если что где отключится или кого-нибудь "стукнет", то опять виновен персонал....(делал быстро, не сделал того-то). Палка о двух концах. P.S. Это тоже один из ответов на вопрос - "Как работает система?" ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |