![]() 3 фазы 150 kVA - какой ток в каждой фазе? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 3 фазы 150 kVA - какой ток в каждой фазе? |
Гость_niksr_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые коллеги, помогите,
есть прибор, в спецификации указано суммарное потребеление - 150 kVA. Какой же ток будет в каждой фазе? Как оказалось после изучения википедий и пр.. вопрос не такой простой. Прибор представляет собой сложное электронное устройство с комплексным характером потребления. Т.е. в эти 150 kVA входит и импульсный блок питания, и трансформатор, и электродвигатель компрессора (оч. много компонентов). Подскажите, пожалуйста, ФОРМУЛУ на будущее!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Простите, а для кабелей и автоматов есть разница какая составляющая тока сколько весит?
Уже дана мощность полная, дак нафига сюда ещё косинусы вклеивать? Странная формула. Особенно, если учесть, что «380/1.732» = 220 Вы хотите сказать, что S/380/1.732 = S/220? Сообщение отредактировал RomanNV - 10.7.2010, 16:50 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |