Напряжение между нулем и землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение между нулем и землей |
8.7.2010, 8:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 12889 |
Между землей и нулем порядка 45 В. Между нулем и фазой - 220В, между фазой и землей - 110В (или около того). Есть два кондиционера, которые включены через отдельные автоматы. Когда выключаешь один - напряжение падает до почти что 20 В, отключаешь второй - падает до 2-3 В. На кондиционеры кинуты два отдельных кабеля, без соединений, прямо в щит. На вводе стоит УЗО, не отрабатывает. Кондеи просто через автоматы. Два вопроса: кто виноват и что делать? Подозрение - что с землей проблемы. Как это проверить?
|
|
|
![]() |
8.7.2010, 13:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А на сколько просаживается напряжение между фазой и 0 при включении кондиционера?
Похоже причина не в Вашей проводке, а в питающей сети (большое сопротивление нулевого провода). Очень опасный симптом. Если начал гореть контакт где-то в нуле, рано или поздно отгорит и напряжение на вводе будет в диапазоне от 30 до 300 В (как повезет) Советую привлечь к решению проблемы энергоснабжающую организацию. |
|
|
Юрий Владимирович Напряжение между нулем и землей 8.7.2010, 8:34
Шаровая молния Что значит - кто виноват? Сопротивление цепочки ну... 8.7.2010, 9:46
с2н5он что делать - измерения контура и сопротивления про... 8.7.2010, 11:29
Юрий Владимирович Не измерял, насколько просаживается напряжение... ... 8.7.2010, 14:09
Шаровая молния Нет, если бы был обрыв, напряжение изменялось бы о... 8.7.2010, 17:40
Aleks 72 Цитата(Юрий Владимирович @ 8.7.2010, 11:3... 8.7.2010, 18:06
элкъ А что в вашем понятии в данном случае Вы называет... 9.7.2010, 19:58
Юрий Владимирович Мерил между двумя колодками: нулевой и заземления.... 12.7.2010, 10:33
Aleks 72 Цитата(Юрий Владимирович @ 12.7.2010, 13... 13.7.2010, 16:32
элкъ а реально просмотреть контактные соединения магис... 12.7.2010, 13:34
Юрий Владимирович я тоже начинаю думать в сторону плохого контакта н... 12.7.2010, 13:56
Гость_ez81_* Слабый ноль- первое длинная кабельная линия или ВЛ... 12.7.2010, 17:20
элкъ как это защ. проводник не подключён если 110 В. Ск... 13.7.2010, 19:53
Юрий Владимирович Оказалось, провод заземления не был закреплен долж... 4.8.2010, 23:34
Гость_Василий_* Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, да и ... 19.4.2011, 13:46
Гость_Илья_* Цитата(Гость_Василий_* @ 19.4.2011, 13:46... 14.1.2013, 11:55
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Илья_* @ 14.1.2013, 11:55) Т... 14.1.2013, 20:57
antno в пилоте впринципе фильтр стоит может изза этого 1.6.2011, 4:04
Колян Монтировали основное уравнивание , при подключении... 1.6.2011, 19:25
tehno2 Да интересно.
1. А дом панельный?,
2 Щиток метал... 14.1.2013, 18:57
tehno2 вчера была подобная проблема на объекте. Причина -... 16.1.2013, 12:35
Гость Мне приходит на ум такой ответ:фаза в каком-нибудь... 4.3.2014, 1:43
Гость Господа, помогите: вот офис, в розетке при измерен... 29.4.2014, 8:03
с2н5он Цитата(Гость @ 29.4.2014, 9:03) чистый 0.... 29.4.2014, 10:46
savelij® Цитатавот офис, в розетке при измерении земля-ноль... 29.4.2014, 8:21
Гость Цитата(savelij® @ 29.4.2014, 8:21) Абсолю... 30.4.2014, 8:30
haramamburu Цитата(Гость @ 30.4.2014, 9:30) Так паник... 30.4.2014, 8:44
savelij® Цитата(Гость @ 30.4.2014, 9:30) ...всех с... 30.4.2014, 13:39
Гость Цитата(savelij® @ 30.4.2014, 13:39) Эвона... 12.5.2014, 7:26
uvk2 Цитатакак я понимаю, если "земля" не заз... 29.4.2014, 17:52
Transformator Цитата(Юрий Владимирович @ 8.7.2010, 9:34... 12.5.2014, 20:25
uvk2 Цитатау них земли нет, она просто прикручена к 0К ... 12.5.2014, 21:00
Гость_Виктор_* Цитата(uvk2 @ 12.5.2014, 21:00) К какому ... 13.5.2014, 9:46
shpinel 1. Да, при пробое на корпус, ток идет по желто-зел... 13.5.2014, 13:34
Гость_Виктор_* Цитата(shpinel @ 13.5.2014, 13:34) 1. Да,... 13.5.2014, 14:05
Работник ЦитатаЭлектрик попросил диф автомат 4 полюсный на ... 13.5.2014, 14:24
Гость_Виктор_* Цитата(Работник @ 13.5.2014, 14:24) Можно... 15.5.2014, 9:48
shpinel Не самое лучшее деление по фазам. Нагрузка распред... 15.5.2014, 11:24
Rezo Цитата(Гость_Гость_Виктор_*_*)1. правильно ли я по... 16.5.2014, 18:36
Soura Не буду плодить темы. Сегодня копался в щитке и не... 24.5.2014, 22:21
savelij® Цитата(Soura @ 24.5.2014, 23:21) Вопроса ... 24.5.2014, 23:45
Rezo ЦитатаЭто нормально? Нет - не нормально.
ЦитатаЧто... 24.5.2014, 23:36
Гость Есть-ли надёжный способ проверки наличия и отыскан... 8.7.2014, 6:48
Sist Цитата(Гость @ 8.7.2014, 6:48) Есть-ли на... 9.7.2014, 18:42
savelij® Цитата(Гость @ 8.7.2014, 7:48) ... ... 9.7.2014, 20:22![]() ![]() ![]() |
|